  1. cuneyd

    cosQ nasıl hesaplanır ?

    ETİKETİNDE YAZANLAR 230VAC-24VA-50/60HZ....
  2. cuneyd

    cosQ nasıl hesaplanır ?

    230 VAC gerilimle çalışan bir selonoild bobinin cosQ nasıl hesaplanır ? Bobinin akımı 1.8 A.
  3. cuneyd

    Yeni kurulacak bir tesis için cosQ değerinin hesaplanması

    230 VAC gerilimle çalışan bir selonoild bobinin cosQ nasıl hesaplanır ? Bobinin akımı 1.8 A. 24 VA
  4. cuneyd

    trabzon dan kımse varmı

    Biz istanbuldayız ama ücret karşılığı trabzona gider sorunuzu çözeriz....
  5. cuneyd

    MİNİ SIVI DOLUM MAKİNASI SAAT'TE 2500 DOLUM 100 ml.

    MİNİ SIVI DOLUM MAKİNASI SAAT'TE 2500 DOLUM 100 ml. SİPARİŞ ÜZERİNE PROJE BAZLI MAKİNALAR YAPILIR.. PLC PROGRAMLAR YAZILIR... ilan no 21063838 sahibinden.com
  6. cuneyd

    JENERATÖR SEÇİM TABLOSU KULLANILAN kw ve derenaj akımına göre....

    132 kw 180 hp bir motoru yıldız üçgen çalıştırıyorum max yükte 260 A're kadar çıkıyor. Ama ilk çalıştırmada 400 A. yıldızdan üçgene geçerken 1 saniyelik 700 A. bir derenaj akımı çekiyor. Kaç kva lık jeneratör kullanmalıyım ........motora softstart takar isem kaç kva lik jeneratör temin...
  7. cuneyd

    110KW Jenaratör ve 37KW motor kalkış problemi

    132 kw 180 hp bir motoru yıldız üçgen çalıştırıyorum max yükte 260 A're kadar çıkıyor. Ama ilk çalıştırmada 400 A. yıldızdan üçgene geçerken 1 saniyelik 700 A. bir derenaj akımı çekiyor. Kaç kva lık jeneratör kullanmalıyım ........motora softstart takar isem kaç kva lik jeneratör temin...
  8. cuneyd

    Elektrik motorlarının enerji hesaplamaları

    Selam arkadaşlar400V AC 55 kw bir elektrik motorunun 1 saatte kullandığı enerjiyi nasıl hesaplarız motor tam yükte 105 A üzerinde yük yok iken 51 A çekiyor. Birde Cosφ yükte ve boşta iken nasıl ölçeriz ampermetre ile ölçebiliyormuyuz.....
  9. cuneyd

    s7 200 ile PID kontrol

    kompresörün 1 veya 2 adetini sürücü ile pıd ye çevirmelisin o zaman istediğin havada tutarsın sistemi dalgalan ma olmaz... PID kontrol için teknik destek isterseniz yardımcı oluruz... HMC OTOMASYON VE KOMPRESÖR KONTROL SİSTEMLERİ. HULİSİ YALÇIN-CÜNEYT ÖZMEN ************@mynet.com
  10. cuneyd

    Kompresör motorları drenaj akımı

    132 kW yıldız üçgen çalışan kompresörüm var. Şebekede normal çalışıyor 500 kW lık jenaratöre bağlayıp kompresörü çalıştırmak istediğim de ilk kalkışta drenaj akımı nedeni ile jenaratörü devre dışı bırakıyor. SOLFT START ile bu iş çözülür ama çok pahalıya geliyor. Daha uygun fiatlı yapabileceğim...
  11. cuneyd

    kompresorde PID

    dış basınç sensörünü sürücüye bağla. Sürücüde +10 V çıkış ve AI1 AI2 girişleri mevcut olması gerekiyor. DIP switch analog girişlerini de PID göre ayarla. Operatör panelinden PID kontrol programlamalarını gir kompresörün kullanılan hava ihtiyacına göre PID çalışacaktır....