Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
2x2x0.8 jh(st)h fe 180 kablo ilk dedektörden başlayıp dedektör ve butonları seri olarak dolaştırıp santrale döneceksin .Sirenler için ise 2x1,5 n2xh fe 180 kabloyu paralel çekip bırak santrale tek uç getirmen yeterli
antigron kablo dış darbelere karşı daha dayanıklı asma tavan içinde bulunan mekanik sistemlerin metal yüzeyleri nya kabloya zarar verip kaçak oluşmasına sebep olabilir hem işçilik bakımından antigron daha kolay,
yan odadaki detektörden iki adet yangın kablosunu yeni odaya çek;kırmızı artı siyah eksidir .eski dedektör bağlantısını sök ,söktüğün kablonun bir tanesini yeni çektiğin kablonun bir tanesine ekleyip kapat.elinde yine iki adet kablo kalacak dedektör bağlantını eskisi gibi yapıp yeni dedektörüde...
KAKR yi topraklama olmadan bağlarsanız hayat kurtarmaz.Röle toprak nötr ve toprak faz kısa devrelerinde açar.toprak olmazsa cihaz gövdesinde oluşan kaçağı algılayamaz.