ankaris kullanıcısının son içeriği

  1. Kaçak Akım hk.

    Sorunu buldum. Konteynera gelen besleme kablosunun izolasyonu giriş için açılan delik kenarında panel sacınından zedelenmiş. Ya notr topraga değiyordu ya da nötr konteyner paneline kısa devre yapıyordu. O kısmı düzgünce ayırıp bant ile izole edince sorun kalmadı. Yorumlarınız için teşekkürler.
  2. Kaçak Akım hk.

    Prizlerde bağlantı yerleri doğru. Sıkıntı Dışta olan prizi olduğu yerden söküp yan cephesine alınca olmaya başladı o esnada fark ettim kontrol kalemi ile faza bakarken konteynera dokunca hafif bir dikenlenme ile birlikte ışığın parlaklığının artışını. Özellikle hattı komple söküp baktım temas...
  3. Kaçak Akım hk.

    Arkadaşlar merhabalar, Şantiyemiz de karşılaştığımız ve bir türlü gideremediğimiz bir sıkıntı hakkında danışmak istedim. Ekli şema ile basitçe çizdiğim şantiye panosundan beslenen bekçi kulübesinin içinde ki priz de sıkıntı yaşıyoruz. Aydınlatma da sıkıntı yok. Priz de şarj aleti, radyo vb...
Geri
Üst