merhaba
mesajınızı okuduktan sonra gidip akım aralığını kontrol ettim ve ayarları zaten sonlara almışız. Fakat şalter ile sürücü arasına bir tane hat trafosu taktım. o günden beri sürücü alarma girmedi...
ilgilendiğiniz için teşekkür ederim.
merhaba.. takodan feedback alıyoruz. kontrol ettim fakat bir değişiklik yok.
motor sürekli değişken akım çekiyor... komurler, izalasyon gibi kontrollerinde çıkan sonuç normal..
merhabalar.
200kwlık bir dc motora yine o civarda siemens simoreg 6ra70 marka sürücü ile yol veriyoruz. Fakat ara ara alarma giriyor. F30 F40 Alarm açıklaması power modul ve aşırı akımı işaret ediyor.
Motorun izalasyon değerleri 50 kohm du. besleme gerilimimiz 400 volt. Motoru değiştirdik fakat...
merhaba plc merkezinin telefonunu aradım ve oradakı arkadaş sağolsun yardımcı oldu.
file menusundekı upload veya download ı seçtiğimizde çıkan kutudaki check lere dikkat etmem gerekiyormus data blok sekmesını kaldırdım ve sorun çözüldü. teşekkür ederim
s7 200 cpu 226 da upload yaptıktan sonra program içerisinde gerekli olan değişikliği yaptıktan sonra tekrar programı download ediyorum fakat hafıza alanı içerisindeki analog değerler (örnek vw10'un değerini 90 yapıyorum) sıfırlanıyor. acaba hafıza alanı olarak v yi mi yanlış seçiyorum yada...
merhabalar... sorunu bulduk.
işletmemizde gündüz çalışan makınalardan dolayı bu güç kaynağının beslemesi anlık olarak 330V lara kadar düşüyor. bu gerilim akşamları 420v a kadar çıkıyor. akım ile gerilim ters orantılı olduğundan çıkış akımı bu düşüş sırasında yükselip overload ledini anlık...
hmmmmmmmm ozaman analizi iyi yapmamız gerek.... power suplya ait giriş voltajı ve çıkış akımının nerelerde olduğunu kayıt altına almam gerekli.
teşekkür ederim
arkadaşlar merhaba...
makınamızda kullandığımız bir power suply var girişi 380vac çıkışı sabıt 24vdc 40 A
arada bir makına çalışırken power suply üzerindekı overload ledi anlık olarak yanıyor ve sonuyor bu sırada makına devreden çıkmış oluyor tekrar start edip devam ediyoruz. İlk önce 20 A olan...