75tanju kullanıcısının son içeriği

  1. trafoda omik direncler arasindaki fark

    Trafolarda omik dirençler arası farkın limit değerler üzerine çıkması istenmeyen durumlar arasındadır. Direncin artması o fazdaki sargıda bağlantı noktalarında gevşeklik, kaynak noktalarında kötü temas, komütatör bağlantılarında aşınma vb. durumların olduğu bilgisini verir. Yıllık testler...
  2. KAPASİTANS HESABI

    Trafolarda yapılan AC izolasyon PF testindeki kapasite değeri olarak söylüyorum. Kapasite izolasyon durumu hakkında bilgi verir. En basit formülü C= 318X I burdaki akım AC izolasyon testinde ölçülmüş olan akım değeri dir. mA seviyelerinde dir. capasite değeri pF değeri olarak yazılır.
  3. 1600kVA Trafoda Yağ ve Sargı Kaybı Sorunu

    Merhabalar, Test sonuçlarını incelediğimde bende yağ numunesi alınarak sonuçların değerlendirilmesi hususunda yorum yazacaktım. yağ sonuçları limit değerler içerisinde dir. Ancak Önceki yapmış olduğunuz delinme gerilimi sonuçları test usul esaslarına uygun mu yapıldı test cihazı güvenilir...
  4. Trafo Power Factor testi

    AC izolasyon testi , trafonun Primer ve Sekonder sargıları nötr ile birlikte ayrı ayrı kendi aralarında bir iletken ile kısa devre edilir. Gerilim seviyesine göre Örn: 33-0,4 kV primer sargıya 10 kV sekonder sargıya 100v AC gerilim uygulanır . Bu ölçümde CH : primer sargı tank arası, CH+CHL...
  5. Trafo testinde ızolasyon ve tangens delta değerleri

    200 MOM altında ölçülen izolasyon değerleri riskli değerlendirilmektedir. Testi bir başka testle desteklemek için trafodan yağ numunesi alarak iç yüzey delinme gerilimine bakmanız gerekmektedir. DC İzolasyon testinde almış olduğunuz sonuçlar sizin trafo yağ izolasyonu durumunu vermektedir. AC...