Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
arkadaşlar kapasitif yazmasının sebebini buldum tabii bulmamda ENTES teknık servisini gözardı etmemek lazım çok yardımcı oldular kondansötörler dengesiz dizilmişti ve kademe değerleri girilmemişti.Entes in de yardımıyla şu an reaktif oran 0,05 kapasitif oranda 0,06 civarında çok çok iyi yani...
fahri bey öncelikle verdiğiniz bilgi için teşekkür ederim sanırım dediğinize göre aklıma 3 rg 12 cs market kapandığında yani sadece dolaplar çalıştığnda kademeleri bırakmıyor olabılır dolayısıylada kapasitif yazar
mrhb arkadaslar ben bu siteye yeni üye oldum oldukça yararlı bilgiler hekesin emeğine sağlık.Arkadaşlar ben bir marketin hazır kurulu olan kompanzasyonuna baktım ve işletme sahibi kapasitiften cezaya girdiğni söyledi endeksleri aldım ve kapasitif oran 22 lerde seyredıyordu işletme sahibi yazın...