Degerli Forum Uyeleri,

Kablo Tavasi montajini zigzagli bir sekilde yapmamizi istiyorlar. Kiris sayisi cok fazla oldugundan dolayi cok uzun bir mesafede asagidaki gibi gidecektir.( Yaklasik 1-1,5m arayla). Bu sekilde kablolarin ( Kuvvetli Akim (N2XH,NYY ) ve Zayif Akim ( Cat 6 ve RG 6 agirlikli )) tava icinde reglajlanmasi teknik olarak bir olumsuzluk olusturur mu ? Ya da kabloya ne gibi avantajlari / dezavantajlari vardir? Teknik olarak bilgi vermenizi rica eder, herkese iyi calismalar dilerim.

upload_2016-7-29_8-36-46.png
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
asıl bu şekilde yaptığında kirişlere daha çok zarar verirsin. çünkü alçalan parçaların düşmesini önlemek için kirişe delik açarak tutucu profil kullanman gerekir.
 
asıl bu şekilde yaptığında kirişlere daha çok zarar verirsin. çünkü alçalan parçaların düşmesini önlemek için kirişe delik açarak tutucu profil kullanman gerekir.

Kirislerimiz 47 cm dir. Fakat kirisleri delmeyecegiz , direk tavandan gitmeye calisacagiz. Kablo resimdeki gibi tavanin icinden gecerse , teknik olarak bir sorun arz eder mi ? Demek istedigim cok sik zigzag gitmesinin kabloya bir zarari olur mu gerek Zayif Akim, gerek Kuvvetli Akim olsun. Fiber Optic haric, Cat 6 , Rg 59, 35 lik 50 lik ve benzeri kablolarin gececegi tavalarimizdan. Kablolarimiza herhangi bir zarari var mi?
 
Kabloların kataloğunda bükülme yaricapi diye belirtilir.

General Mobile 4G Dual cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
 
Kirislerimiz 47 cm dir. Fakat kirisleri delmeyecegiz
kablo tavasının tutucu profillerini kirişler arasına mı monte edilecek? kabloların hepsi aynı tavaya konulabilir ama arada boşluk olmalı. yani kuvvet akım kabloları bir tarafta ise zayıf akım kabloları giğer tarafta olmalı. ayrıca kablo tavası topraklanmalıdır.
 
kablo tavasının tutucu profillerini kirişler arasına mı monte edilecek? kabloların hepsi aynı tavaya konulabilir ama arada boşluk olmalı. yani kuvvet akım kabloları bir tarafta ise zayıf akım kabloları giğer tarafta olmalı. ayrıca kablo tavası topraklanmalıdır.

Sayin @ademcelik ,

Tutucu Profillerden kastiniz konsollarsa , tij ve konsol tutturularak tavana monte edilecek, kirislere hicbir sekilde delme islemi uygulanmayacak. Zaten farkettiyseniz altli ustlu tavalari cizdim ve Zayif Akim ve Kuvvetli Akim tavalarinin ayri ayri oldugunu belirtttim. Kablo tavasini zaten topraklayacagiz. Benim sorum sadece sudur ; Kablo Tavalarinin zigzag gitmesi sekildeki gibi , kablolara teknik olarak ilerde bir dezavantaj yaratir mi ? Ya da teknik olarak olumlu olumsuz neler soyleyebilirsiniz ? Umarim aciklamalarim yeterli seviyededir...
 
tutucu profil resmini atayım

zigzag kablo tavası yapmanın elektrik yönden bir sıkıntısı yok. sadece aşağıda kalan bölümlere yer çekilimden dolayı fazla yük binecektir. civataları yüksek seçerek bu sorunu da halletmiş olursunuz. ve kabloların bükülmesinden dolayı açıkta kalmasını önlemek için fazla sayıda plastik kablo klipslerini fazla kullanmanız gerekir. yani elektriksel yönden bir sıkıntı yok. sadece biraz fazla masraf etmeniz gerekir.
 
tutucu profil resmini atayım

zigzag kablo tavası yapmanın elektrik yönden bir sıkıntısı yok. sadece aşağıda kalan bölümlere yer çekilimden dolayı fazla yük binecektir. civataları yüksek seçerek bu sorunu da halletmiş olursunuz. ve kabloların bükülmesinden dolayı açıkta kalmasını önlemek için fazla sayıda plastik kablo klipslerini fazla kullanmanız gerekir. yani elektriksel yönden bir sıkıntı yok. sadece biraz fazla masraf etmeniz gerekir.

Ne demek istediginizi daha iyi anladim. Yorumunuz ve bilgi paylasiminiz icin cok tesekkurler... @ademcelik
 
Merak ettiğim konu neden zigzag gidilmek zorunda olduğu en lat seviyeden düz olamazmı hem ekstra fazla malzeme kullanma gereği olmaz hem de işçilik kolay olur. çünkü 1-1,5 metre demişsiniz ki bence tavadan eğer yüksek kesitli kablo geçirilecekse bükülmede de sıkıntı yaşanır.
 