Yaskawa Varispeed 616g Yardım

hcolak

Üye
Katılım
27 Ara 2008
Mesajlar
27
Puanları
1
Yaş
39
Yaskawa 7.5kw sürücü var elimde. Önceden üzerinde 6.6kw HSD spindle motor vardı. 7.5kw motorla değiştirdim. Motor akımı 15A ama sürücüden düşük devirde 38A yüksek devirde 24A çekiyor doğal olarak 1dk sonra ol2 hatası veriyor aşırı yüklenme.
Şimdiden yardımlarınız için teşekkürler
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
6.6 kw motor bulma şansınız yoksa sürücü parametrelerinden motor termik değerlerini yükseltin

omron sürücülerde motor termik parametresi n36 -

n38 ise motor koruma süresidir mesela 5 sn ayarladın senin motor akımı 5 saniyeye kadar termik ayarını aşmazsa sürücü korumaya geçmez
 
Öncelikle teşekkür ederim yardımınız için.
Dediğiniz gibi termik zamanını yükselttim. Sonuç biraz değişdi ancak yeterli değil. Zaten motor 30 ampere yakın akım çekiyor.
Duyduğum kadarıyla motor üzerinde bulunan Cosinüs ve tanjat değerleriyle bir formülü varmış. Ordan motorun düşük ve orta voltaj ve frekanslarını hesaplayıp sürücüdeki parametrelere giriyorlarmış. Ama ben o formülü bulamadım. Bu konu hakkında bilginiz varsa yardımlarınızı bekliyorum şimdiden teşekkürler.
 