Yıldız 380 bağlı motorun yıldız 220 monofaze çalışması

En başta yazdığımız konuyu atlamışssınız. Yıldız bağlanınca 380V sargı gerilimi 220V olmuyor.
Yıldız da bağlansa üçgen de bağlansa Şebeke beslememiz Türkiye için faz-faz arası voltaj 380V olduğundan her zaman besleme gerilimi 380V'tur. Türkiye'de fazlar arası voltaj 220 olsaydı etiket değerine göre 220 nasıl bağlanması gerekiyorsa ona göre bağlanırdı. Örneğin etiket değeri Yıldız 220V üçgen 380V diyorsa çalışma rejimi Türkiye'de fazlar arası voltaj 380 olduğu için üçgen bağlanır.
Anlamadık bir -birimizi, Ben trifaze yıldız üçgen yol vermeden bahs ediyorum ,üçfazlı 380 V şebekede yıldız bağlı motorun sargılarına düşen gerilim 220 V olur.
Şebeke tamam 380V

Şimdi aynı şeyi monofaze 220 V ve kondansatör ile yaptığımız zaçan sargılara ne kadar gerilim uygulanır?? Yani üçgen 2ü0
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Anlamadık bir -birimizi, Ben trifaze yıldız üçgen yol vermeden bahs ediyorum ,üçfazlı 380 V şebekede yıldız bağlı motorun sargılarına düşen gerilim 220 V olur.
Şebeke tamam 380V

Şimdi aynı şeyi monofaze 220 V ve kondansatör ile yaptığımız zaçan sargılara ne kadar gerilim uygulanır?? Yani üçgen 2ü0

Monofaze çalıştırma anında Yıldız bağlantıda akım yönü gereği 2 sargı devreye gireceğinden sargılar üzerinden geçecek voltaj eşdeğer dirençten ötürü 220/2 olacaktır.
Üçgen bağlanırsa akım yönü gereği 1 sargı devrede olacağından sargı üzerinden geçen voltaj 220V olacaktır.
Monofaze çalışma rejimine ilişkin bir tercih yapabilme söz konusu ise (sargılardan gelen bağlantı uçları 6 tane ise) üçgen bağlantı tercih edilerek verimin yıldıza göre biraz daha arttırılması sağlanabilir.

Yine de motor sargıları monofaze tasarıma uygun olmadığından bunu sürekli bir çalıştırma şekli olarak düşünmemek, yüksek güçlü motorlarda uygulamamak esastır.
 
Monofaze çalıştırma anında Yıldız bağlantıda akım yönü gereği 2 sargı devreye gireceğinden sargılar üzerinden geçecek voltaj eşdeğer dirençten ötürü 220/2 olacaktır.
Üçgen bağlanırsa akım yönü gereği 1 sargı devrede olacağından sargı üzerinden geçen voltaj 220V olacaktır.
Monofaze çalışma rejimine ilişkin bir tercih yapabilme söz konusu ise (sargılardan gelen bağlantı uçları 6 tane ise) üçgen bağlantı tercih edilerek verimin yıldıza göre biraz daha arttırılması sağlanabilir.

Yine de motor sargıları monofaze tasarıma uygun olmadığından bunu sürekli bir çalıştırma şekli olarak düşünmemek, yüksek güçlü motorlarda uygulamamak esastır.
Teşekkürler ,çok açıklayıcı oldu.
 