yıldız üçgen uçlarını nasıl bulcam?

ÖLçü aletini eline al ohm kademesine getir ölçü aletinin herhangi bir ucunu herhangi bir motor sargı ucuna değdir diğer ucu motorun başka bir sargı ucuna değdir bir omaj okuman lazım eğer omaj 0 ise (ölçü aletinin ilk değdirdiğin uç sabit kalacak) diğer ucu başka bir uca değdir bir omaj okuyana kadar bu işlemi yap omaj görünce bu iki ucu belirle kalan diğer uçlarada bunları uygula aralarında omaj olan 3 adet çift sargı ucu olacak bu uçları yukarıdakiler ve aşağadikiler gibi düşün bu uçlara yukarıdakilerine U V Waşağadakiler X YZ adını alır fakat işin en dikkat edilmesi gereken yer alttaki uçları birer sağa kaydır yani Z X Y son işlem olarak U-Z , V-X , W-Y uçlarını motor klemensinde kısa devre yap yani üçgen bağlantı fakat yıldız bağlantı yapmak istiyorsan (alttaki uçlar birer kaydırılmış şekilde) üsteki veya alttaki uçlardan üçünü kısa devre yap böylelikle yıldız bağlantı yapmış olursun boşta kalan 3 uç enerji ucun olacaktır önemli not: motoru yıldız mı bağlayacaksın yoksa üçgenmi buna çok dikkat et Eğer panodan nötr hariç 3 uç geliyorsa yıldız nötr hariç 6 uç geliyorsa üçgen bağlaman gerekir bu açıklamam motorun yıldız veya üçgen bağlama koşulu için geçerlidir sorduğun soruda yıldız üçgen uçlarını nasıl bulacağım demişsin fakat motor çift devirlide olabilir gelen uçlar 0-1-2 pako şalterindenmi yoksa yıldız üçgen yol verme devresindenmi geliyor bu çok önemli buna dikkat et kolay gelsin
 
Son düzenleme:
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Bu konu,elektrik motorları bölümünde genişçe işlenmişti.Burada önemli olan,sargıların bu-
lunması değil,sargı uçlarının bulunmasıdır.Sargı uçlarında,u yerine x,v yerine y,w yerine z
denmesi halinde, çalışmada ,kutuplaşma nedeniyle sorun çıkar.İlk isimlendirmeden
sonraki isimlendirmeler ( ilk uca U diyelim mesela ),artık bizim keyfimize göre yapamayaca-
ğımız isimler olacaktır.Elektrik motorları bölümünde,bu konuda açıklayıcı bilgi vardır.
 
arkadaşlar sağolun yardımlarınız için okypuky arkadaşımız resim çizmiş.benim burdan anladığım şu doğrumu yanlışmı kontrol edin
motor klemensindeki uçları ölçü altiyle ilk baş ölçüyoz.çapraz gelecek şekilde omaj arıyoz girişler u v w çıkışlar xyz olsun.ölçü aletiyle ölçtüğümüz zaman u y - v z - w x arasında omaj varsa klemns bağlantıları doğrudur.arlarında omaj yoksa çapraz bağlıcak şekilde çıkış uçları olan xyz yi yer değiştiriyoruz .eğer çapraz şekilde omaj varsa klemense gelen 6 uca geçiyoruz
bu altı ucun 3 ü şekilde gösterildiği gibi yardımıcı kontaktörü olan M kontaktöründen sırasıyla RST-UVW ye karşılık gelecek şekilde bağlıyoruz.diğer üç uçta şekilde görüldüğü gibi yıldız yada üçgen kontaktörünün çıkışından geliyor.bunlarıda RST-XYZ ye karşılık gelecek şekilde bağlıyoruz .bağlarken iki ucu yer değiştirmeyi unutmuyoruz faz çakışması olmasın diye doğrumudur arkadaşlar şekle göre ?
 
aslında benim öğrenmek istediğim şekle bağımlı kalmak değildi.ben hiç kontaktr aramadan motor klemensine sargılardan gelen uçları ölçtükten sonra motor klemensine kontaktörlerden gelen kabloları çabuk ve pratik olarak nasıl bağlarım bunu öğrenmek istedim.kabloların üzerinde herzaman işaret olmayabiliyor.ve kablolarla panonun arası çok uzak mesafe olabilyor.sargılardan gelen kabloları doğru varsayarsak motora kabloları nasıl bağlayabilirim.kablolar kontaktörlerden geçiyo varsayıp panoya hiç bakmadan uç aramadan
 
sayın adigachale
malesef bende dahil olmak üzere arkadaşlarımızın gerekli bilgileri yazmalarına rağmen motor sargı uçlarını ölçü aletiyle bulmada bile yanlışınız var
birinci sargı girişi U çıkışı X
ikinci sargı girişi V çıkışı Y
üçüncü sargı girişi W çıkışı Z
yıldız üçgen bağlantı şemalarını da siteden bulabilirsiniz
 
sanırım motorun uçları boşta değildir klamens tablosunda bağlıdır.
ve motor gerçektende üçgen çalışıyor olmalıdır.
Eğer yukarıdaki şartlar gerçekleşiyorsa klamens tablosundaki uçları dikey olarak köprüleyeceksin ve köprülediğin uçlara R S T fazlarını uygulayacaksın.

kardesim bişiy sorucam simdi yıldız üçgen baglıcagımız bir motorda motor ucları sadece üçgen yani yukardan asssagıyamı yoksa hiçmi kopru atılmıcak yardımcı olursan sewinirim tsk...
 
Bu konu hakkında forumda konu anlatımı var.resim işini görür inşll
 

Ekli dosyalar

  • Yıldız-üçgen bağlantı.gif
    Yıldız-üçgen bağlantı.gif
    9.1 KB · Görüntüleme: 362
iyi akşamlar arkadaşlar bağladığım dalgıç pompa yıldız üçgen pompa yerin 120 metre yerin dibinde ve dışarıya panoya bağlayacağım uçları dışarı çıkarılmış ama etiket leme yok aynı uçları nasıl bulacam ölçü aleti ile ölçüp bulursam omaj değerleri kaçta olacak bana yardımcı olursanız sevinirim hemde çok
 
arkadaşlar bağladığım pano yıldız üçgen uçlar karışık tüm uçlar arasında değer olursa kardeş uçları nasıl bulacam
 
R fazı için giriş ucu :U, çıkış ucu X
S fazı için giriş ucu :V, çıkış ucu Y
T fazı için giriş ucu :W,çıkış ucu Z

Motor klemensinde de şu şekilde:
U V W

Z X Y


Yıldız bağlantı için zxy köprülenir, u,v,w ye enerji verilir.
Üçgen bağlantı için yine u v w ye ( ya da zxy ye) enerji verilir
U-Z
V-X
W-Y köprülenir.,
birinci faza ait bobin grubu u,x
ikinci faza ait bobin grubu v,y
üçüncü faza ait bobin grubu w, z

ölçü aleti u-x de v,y de, w-z de direnç değeri gösterir.

Motora yıldız üçgen mi yol verilecek bilmiyorum? Yıldız üçgen yol verilecekse klemens kutusu içindeki köprülemeler olmaz. Çift devirliyse de olmaz.(dahlender ya da çift sargılı çift devirli)

Kardeş aynen başa dön arkadaşların anlattığını tekrar gözden geçir.Hep aynı şeyler anlatılıyor.Dalgıç pompanın uçlarını tek tek kendin ölçü aleti ile ölçüp tespit edeceksin İsimleri sen vereceksin 3 bobin bulacaksın (U-X V-Y W-Z) bobinlerin girişlerine U V W isimlerini çıkışlarına X Y Z isimlerini vereceksin ondan sonrası kumanda şemasından takip edip bağlantıyı yapacaksın...
 

Forum istatistikleri

Konular
129,664
Mesajlar
928,872
Kullanıcılar
452,354
Son üye
brkcmn

Yeni konular

Geri
Üst