arkadaşlar yıldız üçgen çalışan motorda nasıl hesaplarız
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Rifo kardeşim.
Yıldız/üçgen devrelerde, kol akımı ana devre akımının 0,58 katı olduğu için,akım taşıma kapasitesi göz
önüne alınarak kesit ona göre seçilir.
 
kullanman gerek kablo 70 lik ise sen 35 lik kablo kullanmalısın iki kola ayrılıyor çünkü.
 
bence bunları hesaplamak yerine siemens gibi firmaların hazırlmış olduğu tablolardan veya emo nun ajandalarının arkasındaki tablolardan seçim yapman daha sağlıklı olur. ben o tabloları kullanıyorum bir problemle karşılaşmadım bu güne kadar.

çünki bu hesaplamada sadece güç değil motorun direkt yıldız üçgen kalkınması ve motoru besleyecek kablonun uzunluğuda büyük bir kriter oluyor
 
peki ben kontaktör bağlantılarına daha ince kesit kullansam ne olur mesala motpora 25 kullanırken kontaktörlere 16 kullansam
 
Telemekanik firmasının güzel bir excel dosyası var eke koyuyorum diyecektim buraya herhalde dosya ekleyemiyoruz.