yüksüz trafolarda sabit kondasatör.acil cevap

Katılım
30 Tem 2007
Mesajlar
25
Puanları
1
Yaş
39
slm merhaba benim iki tane sorum olucak.1.si örneğin 400 kw lık yükü yok denilebilecekkadar az olan bi trafoya sabit gurup bağlanırmı,sayaçlar AG den okunuyor.
2.sorum 400 kw lık trafodan ayda en az nekadar elektrik sarfiyatı yapılmalı.trafo için sabit bir ödeme yapıyormuyuz bu konuda bilgisi olan arkadaşlar varsa acil cevap çünkü bu bilgiler yarın çok gerekecek.herkeze saygılar..
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
AG den ölçüm yapılan müşterilerde,akım trafosundan önce ,sabit kondansatör konması Tedaş tarafından talep edilmektedir.Konan bu kondansatörün,size kazandıracağı fazla birşey yok.Tedaş,AG
den ölçüm yapan müşterilerden % 3,5 trafo kaybı bedeli almaktadır ( sayacın yazdığı değer üzerinden ).
Sayacınızda tüketim yoksa ve tek terimli tarifeden elektrik alıyor iseniz hiç elektrik parası ödemezsiniz.
 
arkadaşlar benim bildigim kadarıyla kullandıgımız trafo gücüne baglı olarak heray belirli bir oran tüketmek zorundayız.mesala 250 KVA bir trafo için 700-800kwh gibi aksi halde tedaş trafonun boşta çalışırken meydana getirdiği kayıplardan dolayı faturamıza trafo-demir kaybı uyguluyor.
 
işte bende bunu soruyorum,bunun bi çizelgesi varmıdır.hangi trafodan aylık en az nekadar elektril sarfiyatı yapmalıyız ki kullanmadığımız elektrik parasını ödemeyelim. tşk.
 
Trafonun demir ve bakır kayıpları derken , bu konuda bilgisi olan arkadaşaların yorumunu bekliyorum.Saygılarımla
 
trafonun boşta çalışırken harcadığı enerji, trafonun demir ve bakır kayıplarının toplamına eşittir.
 
Söylediğiniz rakamları Menderes Elektrik şöyle uyguluyormuş.
50 kva için 217 kwh / ay , 100 kva için 360 kwh / ay ,160 kva için 544 kwh / ay ,250 kva için 742 kwh/ay
400 kva için 1080 kwh / ay. 630 kva ve üstü için,primerden ölçü yapıldığından,sayacın yazdığı değer.Sa-
yaç hiç değer yazmasa bile,tahakkuk bu rakamla üzerinden yapılıyor imiş.
 
Trafonun demir kayıpları frekansla orantılıdır ve Histerisis, fucoult kayıplarının toplamıdır. Bu nedenle yükleme ile değişmez boşta ne ise tam yükünde de o kadardır. Bakır kayıpları ise sargılardan akan akımla orantıldır ve yükleme ile değişir.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,228
Mesajlar
915,964
Kullanıcılar
450,019
Son üye
ivanko_100

Yeni konular

Geri
Üst