What is flicker?

perceptron

Üye
Katılım
15 Mar 2007
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
39
Merhaba arkadaşlar,
Bu enerji kalitesinde flicker diye bi başlık var.Hesabı için flicker modelleri var ama hesabı hiçbi yerde net değil,ayrıca sayısal örnekler de yok.Elinde bu konu ile ilgili kaynak ve özellikle yazılım olan varsa lütfen mesaj atsın.herkese iyi çalışmalaaarrrrr.....
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Flicker
Flicker; insanlar ve akkor flamanlı lambaları etkileyen spesific bir etkidir. Genellikle gerilim düşümü ve yükselişi ile karıştırılmakla birlikte ikisi birbirinden farklı olaylardır.

İnsanlar aydınlatma sisteminlerinde meydana gelen flicker olaylarına karşı son derece hassastırlar. Bu olay gerilimin çok kısa süreler içinde devamlı olarak yükselip alçalması ile meydana gelir. Bu nedenle aydınlatma sistemlerinde meydana gelebilecek flicker olaylarına karşı sistemin daima kontrol altında tutulması gerekmektedir.











Aşağıdaki şekil 60 W’lık bir lambada meydana gelen flicker olayının değişim eğrisini göstermektedir. Burada algılama için iki parametre önemlidir;
1- Meydana gelen değişimin frekansı
2- Düşen veya yükselen gerilimin seviyesi.



IEEE standartlarında, flicker ile ilgili bir limit değer verilmemiştir.

IEC standartlarında, flicker seviyesi 2 parametre ile nitelendirilmiştir.

• PST değeri 10 dk üzerinden ölçülür. Bu gerilim üzerinde oluşan kırpışmasının aydınlatma flicker ı olarak algılanabilirlik olasılığı nitelendirir. 1.0 değeri, insanların yarısının 60W’lık bir akkor flamanlı lambadaki flicker ı algılamaları için eşik değer olarak kabul edilir.
• PLT ise PST değerlerinin 2 saatlik değerlerinden elde edilir. (12 PST değerinin birleştirilip hesaplanması ile oluşur)

IEC 61000-2-2 flicker uyumluluk seviyesini aşağıdaki şekilde ifade eder:
• Kısa dönem flicker için uyumluluk seviyesi (Pst) 1.0 dir.
• Uzun dönem flicker için uyumluluk seviyesi (Pst) 0,8 dir.

ÖZET

İnsanlar Üzerindeki Etkileri
Başağrısı, kızgınlık, sara nöbetleri vb...

Belirtileri
Aydınlatma sistemlerinde ışık seviyesindeki sürekli değişiklik ve PC ekranlarında titreme

Flicker ın Oluşturan Sebepler
Ark ocakları, lazer printer lar, klima sistemleri

Ölçülmesi Gereken Parametreler
Kısa dönem flicker (PST) ve uzun dönem flicker (PLT)
 