Bina ana W.otomat 40.A ve buna bağlı 10.a , 10.a , 16.a 16.a 20.a W otomatlar var.
gece ana W.otomat atmış sabah fark etim. 3 gün sonra gündüz evde kimse yokken yine atmış akşam gelince gördüm . bu neden olabilir yorumlarınızı bekliyorum.
Bina ana W.otomat 40.A ve buna bağlı 10.a , 10.a , 16.a 16.a 20.a W otomatlar var.
gece ana W.otomat atmış sabah fark etim. 3 gün sonra gündüz evde kimse yokken yine atmış akşam gelince gördüm . bu neden olabilir yorumlarınızı bekliyorum.
Öksüz Çocuk b tipi ile c tipi arasinda secicilik oldugu hususunda emin misin? 16 amperlik c tipi otomat 160 amperde beklemeden acma yapar. 40 amperlik b tipi de 200 amperde beklemeden acma yapar. Nh sigortalarda 1.6 oran saglandiginda tam secicilik saglaniyor fakat w otomatlarda nasil secim yaparsan yap secicilik saglaman zor diye biliyorum. Yanlisim varsa duzeltin.
W otomatlarda secicilik olmadigini dusunmemin ve soylememin sebebi su. Sigortalar anma akimlarinin b tipi 3 c tipi 5 katindan sonra zamana bagli acma yapiyor. B tipo 5 c tipi 10 katina geldiginde aninda aciyor. Kacak bu degerler arasinda oldugunda elbetye secici fakat kisa devre akimlar hicbir zaman bu degerler arasinda kalmiyor. Bu sebeple faz toprak arizasi haricinde w otomatlarinda kisa devre icin bir seciciligi kalmiyor. Nh sigortalarda ise hicbir zaman direk acma olmadigi icin 1.6 oran saglandigi surece hangi akim olursa olsun secic davraniyor.