TÜRK STANDARDLARI
TS 622 / ARALIK 1990
YILDIRIMDAN KORUNMA SİSTEMLERİ
2.11- KONTROL, MUAYENE VE KAYITLAR
2.11.1- Kontrol
Bütün yıldırımdan korunma sistemleri; montaj sırasında, tamamlanmasından sonra ve tadil veya tevsiden sonra
tecrübeli personel tarafından ve bu standarda uygunluk bakımından gözle kontrol edilmelidir. Gözle yapılan
kontrol, tercihan 12 ayı aşmayan sabit aralıklar ile tekrarlanmalıdır.
Ayrıca, bütün iletkenlerin, kuşaklamaların ek yerlerinin ve toprak elektrodlarının (referans elektrod dahil)
mekanik durumu kontrol edilmeli ve tespitler kaydedilmelidir. Herhangi bir sebeple, örnek olarak şantiyedeki
diğer işler sırasında tesisatın bazı bölümleri geçici olarak kontrol edilemiyorsa bu da kaydedilmelidir.
Yıldırımdan korunma sisteminin periyodik kontrolları sırasında, sonradan eklenen hizmet tesislerinin
kuşaklamalarının, bu standarttaki kurallara uygunlukları doğrulanmalıdır.
2.11.2- Muayene
Tesisatın veya üzerinden yapılan herhangi bir değişikliğin tamamlanmasında, aşağıdaki ölçmeler ve/veya
doğrulamalar yapılmalı ve alınan sonuçlar yıldırımdan korunma sisteminin işletme defterine yazılmalıdır.
a) Toprak bağlantı sisteminin ve her bir toprak elektrodunun toprağa geçiş direnci.
b) İletkenler, kuşaklamalar ve ek yerlerinin gözle kontrol sonuçları veya ölçülen elektrik bakımından
devamlılıkları.
Yıldırımdan korunma sisteminin toprağa geçiş direnci 10 ohm'u aşıyorsa, madde 2.3.7.5'de açıklanan kayaya
yaslanan yapılar hariç, bu değer düşürülmelidir. Geçiş direnci 10 ohm'un altında, ancak daha önceki
tesbitlerden dikkati çekecek kadar büyük ise, bunun sebebi araştırılmalı ve gerekli çözüm tedbirleri alınmalıdır.
Muayeneler tercihan 12 ayı geçmeyen sabit aralıklar ile tekrarlanmalıdır. Muayene metodu Ek-B'de verilmiştir.
Not:
1- Muayenelerin yapıldığı mevsimin değişmesi için 12 aydan biraz kısa bir aralığın seçilmesi faydalı olabilir.
2- Korunma topraklamasının sistemden ayrılmasından önce, "gerilimli" olup olmadığı hassas bir gerilim deney
cihazı ile kontrol edilmelidir.
2.11.3- Kayıtlar
Aşağıdaki kayıtlar, tesisatın işler durumda olmasından sorumlu kişide veya işyerinde bulundurulmalıdır.
- Yıldırımdan korunma sisteminin bütün bölümlerinin yapısını, boyutlarını, malzemesini ve yerini gösteren
ölçekli planlar,
- Toprağın ve herhangi özel topraklama düzenlemesinin yapı özelliği,
- Toprak elektrodlarının (referans elektrod dahil) tip ve yerleri,
- Madde 2.11.2'deki muayene şartları ve alınan sonuçlar,
- Sistemde yapılan tadiller ilaveler ve tamirler,
- Tesisatın işler durumda olmasından sorumlu kişinin adı.
Bunların dışında, yapının elektrik tesisatının başlangıç yerine; üzerinde aşağıdaki yazılar bulunan bir levha
asılmalıdır:
"Bu yapı TS 622'ye uygun yıldırımdan korunma sistemi ile donatılmıştır. Diğer hizmet tesislerinin
kuşaklamalarının ve ana eşpotansiyel kuşaklamanın bu standarda uygun olarak durumları korunmalıdır".
2.12- Bakım
Yıldırımdan koruma sisteminin güvenilir bakımı için ana şartlardan biri muntazam kontrollar yapılmasıdır. Bu
kontrollar sırasında görülen bütün aksaklıklar gecikmeden giderilmelidir.
Periyodik kontrollarda ve muayenelerde bakım için yapılacak işlemler madde 2.11.1 ve madde 2.11.2'de
verilmiştir.
Aşağıdaki hususlarda özel dikkat gösterilmelidir.
- Topraklama,
- Korozyonun varlığı veya korozyonu başlatan muhtemel şartlar,
-Yıldırımdan korunma sistemini etkileyen yapıdaki tadiller veya ilaveler (örnek olarak yapının kullanma biçiminin
değişmesi, vinç raylarının montajı radyo veya televizyon anteni takılması gibi).
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Yanlış hatırlamıyor isem,TS-622 kaldırılmıştır.
 
Yeni standart aktif paratoneri kabul etmemektedir. Standartın 3. Bölümünde hangi binada nasıl bir hesap metdu ile hangi koruma türünü kullanabileceğimiz (franklin konisi, ızgara veya yuvarlanan küre) açıkça belirtilmiştir.

Ülkemizde nispeten Yıldırım az düşmekte ve bu nedenle tek paratoner uygulamaları çoğunlukla büyük problem olusturmamaktadir. Ancak bu durum bile bile yanlış yapmamızı gerektirmez diye düşünüyorum.
 
Aktif kabul edilmiyorsa ne kullanacaz peki? TS 62305 nereden okuyabilirim? Link verir misiniz?
 
Aktif kabul edilmiyorsa ne kullanacaz peki? TS 62305 nereden okuyabilirim? Link verir misiniz?
TSE internet sitesinden satın alabilirsiniz veya Google ile link arayabilirsiniz.
Ayrıca ETMD internet sitesinde taslak tercümesi vardı ama en son 2 sene once bakmıştım. Belki kaldirilmisitir.
 
TSE internet sitesinden satın alabilirsiniz veya Google ile link arayabilirsiniz.
Ayrıca ETMD internet sitesinde taslak tercümesi vardı ama en son 2 sene once bakmıştım. Belki kaldirilmisitir.
standartları para ile satın almak nasıl bir uygulamadır aklım almadı. bir işi yapmak için sana bir koşul veriliyor koşul ne diyorsun. parasını verirsen söylerim yoksa bu işi yapamazsın deniliyor.
standartları bulabileceğimiz ücretsiz bir site var mı bildiğiniz. ya da elinde olanların burada paylaşması yasal mı
 

Forum istatistikleri

Konular
128,179
Mesajlar
915,658
Kullanıcılar
449,940
Son üye
yavuzturan

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst