Topraklamada galvaniz gereklimi

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan zodehala
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

zodehala

Üye
Katılım
17 Eyl 2007
Mesajlar
231
Puanları
1
Yaş
42
temel topraklamada boylu boyunca attığımız şerit galvanize gerek var mı ?

zaten demirler beton altında kalıyo paslanmaz en köşeden 25 yad a50lik kablo ile topraklama çubuğuna bağlasak yetmez mi . illa boylu boyunca alam atmak ne kzanadırıyo ne kaybettiriyo
 
temel topraklamada boylu boyunca attığımız şerit galvanize gerek var mı ?

zaten demirler beton altında kalıyo paslanmaz en köşeden 25 yad a50lik kablo ile topraklama çubuğuna bağlasak yetmez mi . illa boylu boyunca alam atmak ne kzanadırıyo ne kaybettiriyo
Binanın cevresinde ring şeklinde ve iç kısımlarda da atılmalı. Böylece tüm binanın elektrik bağlantıları için ortak ve sağlam bir topraklama noktasi, eş potansiyel noktası elde edilir.
Şerit geniş yüzey alanlı olduğundan toprakla temasin en üst seviyede olmasıyla düşük topraklama direnci elde ediliyor. Betonun nem koruma özelliği de şeritin geniş yüzeyinin temasını arttırarak verimliliği üst seviyelere taşıyor. Korozyona karşı da daha dayanıklı tabiiki.
 
peki topraklama kablosu asgari kaç mm olabilir
30x3.5 mm.. Topraklama yönetmeliğini okumanızda yarar var.
Edit: Soruyu galvanizli şeritin özelliği olarak algılayıp 30x3.5 mm yazdığını farkettim.
Topraklama kablosu çapı yonetmelikte
"Topraklama sistemleri için faz kesiti 16mm2 ye kadar hatlarda toprak kesiti faz kesiti ile aynı olmak zorundadır. Faz kesiti 16 ile 35mm2 arasında ise (35mm2 dahil) toprak kesiti 16mm2 olmalıdır. Faz kesiti 35mm2 den büyükse toprak kesiti faz kesitin yarısı olmak zorundadır. " olsa da topraklama hattının kesiti hata akımının büyüklüğü ve sigorta-tmş vs.. açma süresine bağlıdır.
 
Son düzenleme:
30x3.5 mm.. Topraklama yönetmeliğini okumanızda yarar var.
Edit: Soruyu galvanizli şeritin özelliği olarak algılayıp 30x3.5 mm yazdığını farkettim.
Topraklama kablosu çapı yonetmelikte
"Topraklama sistemleri için faz kesiti 16mm2 ye kadar hatlarda toprak kesiti faz kesiti ile aynı olmak zorundadır. Faz kesiti 16 ile 35mm2 arasında ise (35mm2 dahil) toprak kesiti 16mm2 olmalıdır. Faz kesiti 35mm2 den büyükse toprak kesiti faz kesitin yarısı olmak zorundadır. " olsa da topraklama hattının kesiti hata akımının büyüklüğü ve sigorta-tmş vs.. açma süresine bağlıdır.
usta biz köy evinde direkten eve 10x4 iile elektirk aldık topraklamayı 6mm ile yaptık. bi elektrik mühendisi fazın yarısı dediği için böle yaptık sorun olur mu
 
İş yerleri için dikkatli olun zira TSE falan için denetime girince yönetmelik tamamen değişmiş olup Kablo kesitlerini kurulu güce göre belirleniyor. Altı olursa değişmek zorunda kalırsınız.
Kablo Akım Taşıma > Sigorta Amper > Proje tasarım Akımı
 