merhaba arkadaşlar topraklama hattı olmayan tesisata kaçak akım koruma rölesi takılabilir mi.
 
merhaba arkadaşlar topraklama hattı olmayan tesisata kaçak akım koruma rölesi takılabilir mi.
Topraklama olmadan takılan kaçak akım rölesi çalışır ve görev yapar.
Bu durum topraklama olmasa da olur anlamına gelmez.
Topraklamanın yapılmasını sağlamak idealdir.

Topraklama ve kaçak akım rölesi olan tesisatta K.A.R herhangi bir nedenle oluşan bir kaçak algıladığında devreyi keser.
Can güvenliği için ideal ortamdır.

Topraklama olmayan K.A.R bağlı tesisatta herhangi bir nedenle oluşan kaçak, insan teması ile vücut üzerinden toprağa akacak ve kaçak miktarı yaklaşık 30 ma civarına ulaşınca K.A.R devreyi açacaktır.
Bu arada kısa sürede olsa vücudun elektrik akımına maruz kalması kaçınılmazdır.

Bu durumda, asıl soru "topraklama yoksa K.A.R takılmalı mıdır?" şeklinde olmalıdır.
Topraklama ve K.A.R yoksa çarpılmanın çok kötü sonuçlanması kaçınılmazdır.
Topraklama yok K.A.R varsa hayat kurtaracağı kesindir.

O halde topraklama olsa da olmasa da K.A.R takılmalıdır.
 
cevaplarınız için teşekkürler.pekala topraklaması olmayan bir tesisata takılan kaçak akım koruma rölesi.tesisatta sıfırlama yapılmışsa nasıl davranır neden.
 
cevaplarınız için teşekkürler.pekala topraklaması olmayan bir tesisata takılan kaçak akım koruma rölesi.tesisatta sıfırlama yapılmışsa nasıl davranır neden.
Duruma göre farklılıklar gösterir;
Tesisatta kaçak oluşursa (kablo sıyrığı ile toprağa temas gibi) K.A.R devreyi açar,
Tesisatta kayıp yok, cihazlarda kaçak akım varsa (örn: buzdolabı gövdeye kaçak) faz nötr eşit olacağından K.A.R açmaz,
Tesisatta kayıp yok, cihazlarda kaçak akım varsa (örn: buzdolabı gövdeye kaçak) ve dolabın yere basan ayakları izole değilse faz nötr eşitlik bozulacağından K.A.R devreyi keser,
Tesisatta kayıp yok, cihazlarda kaçak akım varsa (örn: buzdolabı gövdeye kaçak) gövdeye insan teması ile faz nötr eşitlik bozulacağından K.A.R devreyi keser.

Yukarıdakilerin dışında farklı senaryolar gerçekleşebilir.
 
Son düzenleme:
.. "çalışır" denince sanki gövdeye bir faz teması olunca röle açılır gibi anlaşılmasın..
böyle birşey olmaz bildiğiniz gibi..
 