Toprak-Nötr Arası 200v

faz nötr arası max 3 volt görülmelidir
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Sorunun çözüldüğüne sevindim ancak bazı soru işaretleri var. Eğer faz hattı toprak hattına değmesi ile bu durum oluşuyorsa ve toprklama iyi ise ya sigorta sürekli atıyor olmalıydı yada hattın yanması gerekirdi. Muhtemel sorun toprak yok. Selamlar.
 
Sorunun çözüldüğüne sevindim ancak bazı soru işaretleri var. Eğer faz hattı toprak hattına değmesi ile bu durum oluşuyorsa ve toprklama iyi ise ya sigorta sürekli atıyor olmalıydı yada hattın yanması gerekirdi. Muhtemel sorun toprak yok. Selamlar.
Sn.dyyd,sigortanın atması için sigorta nominal akımının belirli bir katı fazla akım çekilmesi gerekiyor.Hattın yanması için ise iletkenin akım taşıma kapasitesinin çok üzerinde akım çekilmesi gerekir.Faz hattının toprağa değme şekli ve devredeki dirençlerin toplamı nedeni ile geçen akım çok küçük de olabiliyor.mili amperler seviyesinde de olabilir.Tesisatta genelde en küçük 6 A. sigorta kullanılır.B eğrili sigorta nominal akımın 3,5-5,5 katı arasında bir değere ulaşınca açma yapar.Yani 6A.akım toprağa aksa bile sigorta atmaz.Tesisatta en az 1,5 mm2 iletken kullanılır.1,5mm2 iletkenin akım taşıma kapasitesi16-25A.dir.Yani kabloda yanmaz.
 
Teoride söyledikleriniz doğru. Pratikte mümkün ancak ihtimal çok düşük. Bu şekilde faz ile toprak kablosunu birbirine direnç kullanmadan öyle bir temas ettireceksiniz ki direnç noktasında 36ohm ve geçen akımı 6A yapacaksınız. İhtimal dışı değil ancak çok zor. Selamlar.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,852
Kullanıcılar
449,990
Son üye
alpersirakaya

Yeni konular

Geri
Üst