Toplam gucu 50 Kw olan sıstem ıcın kablo secımı

enix

Üye
Katılım
15 Kas 2008
Mesajlar
17
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaslar merhaba, toplam gucu 50kw olan bir sistemi besleyecegim kablo mesafesi 150m 35x3+16 kullanacagım hesaplara gore yetiyor ancak kablonun ısınmasından cekiniyorum 50 lık kablo ceksem o da cok olabilir...yorumlarınızı bekliyorum...
sistem içindeki motorlar,
2 adet 11kw
1 adet 7,5kw
1 adet 5,5kw
2 adet 4kw
2 adet 1,5kw
1 adet 2kw
2 adet 0,55kw
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Arkadaşım kablonun akım taşıma kapasitesi toprakta 155 A gerilim düşümünü de falan hesapladın mı rahatlıkla yeter yani kullanabilirsin.
 
Gerilim dusumu 2,55 % gbi bisey cıkıyo yanı 3,3 e yakın olması beni endişelendiren.
 
Gerilim düşümü %2,65 civarında benim fikrim ısınma ve olası güç artısı olabileceğinide düşünüp 3x50+25 lik kablo kullanmaktan yanadır
 
Bence 50 lik kablo çek. 150m kablo çekicem diyorsun ilave bi makina geldiğinde tekrardan uğraşma derim.
 
Tabi ki de ilerisi için sisteme güç eklenecekse kesiti yüksek kullanman daha mantıklı olur ilk maliyeti biraz pahalı olur ama ilerde değiştirmekten de iyidir.
 
İlave bir makına gelme ıhtımalı yok oraya ancak ısınma ihtimali yuksek gibi...
 
Arkadaslar merhaba, toplam gucu 50kw olan bir sistemi besleyecegim kablo mesafesi 150m 35x3+16 kullanacagım hesaplara gore yetiyor ancak kablonun ısınmasından cekiniyorum 50 lık kablo ceksem o da cok olabilir...yorumlarınızı bekliyorum...
sistem içindeki motorlar,
2 adet 11kw
1 adet 7,5kw
1 adet 5,5kw
2 adet 4kw
2 adet 1,5kw
1 adet 2kw
2 adet 0,55kw

Toplam güç 49,1kw
Çekilen akım ortalama cosfi:0,8 kabulü ile I=93,25A <130A
Gerilim düşümü %e=0,0124x49,1x150 / 35 = %2,6 < %3
Yani 35mm2'lik kablo senin işini görüyor. Ancak formül ve hesaplar tam dengeli yüke göredir vermiş olduğun yükler içinde monofaze motorlar varsa küçük güçlülerde yukarıda bulunan değerler biraz olumsuza doğru kayar. 4kw üzeri motorlara zaten yolverme metodlarından birini uyguluyorsundur bunlara birde münferit kompanzasyon yaparsan 35'lik kabloyu rahatlıkla kullanabilirsin. (Besleme noktasında fazlar arası gerilim 380V üzeri olması halinde)
 
35 lik kaplo rahatlıkla kulanabilirsin.

35lik kaplo akım taşıma kapasitesi 131 amper.
50.kw 380.v cosf 0.8 değerler de 91 amper ceker.
150.mere 35 lik kaplo 91 amper volt düşürümü % 2.65 volt (3 den az)

bu şartlarda 30.mm2 kaplo yeterli 30 luk kaplo olmadığından 35 lik kaplo kullanılır.
 
Arkadaslar cevaplar için tesekkur ederim,

Fullas arkadasım, Motorlar içinde monofaz olanı yok hepsi 3 faz , monofaz motor olumsuzlugu derken heralde fazarın dengesi bakımından dediniz degil mi...

Ahnur arkadasım,

Kablo firmasının -nexans- verdiği bilgiye gore 35 ideal kablo cekimi olur diyor , hani bazen pratikle teorik birbirine uymazya ben oyle bir problem yasamak istemedim.

35kw lık bir kompresore cekmıs oldugum 35 metrelik 3x25+16 lık kabloda hafif bir ısınma var tahmınıme gore cekecegım 35 lık 150 metre kabloda da hafif bir ısınma olacaktır.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,210
Mesajlar
915,835
Kullanıcılar
449,989
Son üye
veyselknkc

Yeni konular

Geri
Üst