TN-S sistemde metal aksamların topraklanması?

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan eskici09
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
tn-s olarak diazyn edildi diyelim ek olarak cihaza ayrı bir koruma topraklaması yapmanın mahsuru var mı mantıken ek bir koruma olur sanki
Hata akımının izleyeceği yola göre konumlandırılmış koruma aygıtları için başka başka yollarda icat etmek ve hata akımını bölmek hiç parlak bir fikir değil.
 
Hata akımının izleyeceği yola göre konumlandırılmış koruma aygıtları için başka başka yollarda icat etmek ve hata akımını bölmek hiç parlak bir fikir değil.
hocam haklısınız ama şunu demek istiyorum zaten hata akımının %99u zaten tn s koruma kablosundan akacak biz bu topraklamanın kopması ihtimaline karşı birşey düşünebilir miyiz
 
ilkesel olarak bütün topraklayıcılar eşpotansiyel baraya bağlanmak zorundadır. illa ilave bi topraklayıcı kullanacaksanız eşpotonsiyel baraya bağlamanız daha mantıklı olacaktır. diğer türlü ikinci bi potansiyel noktası oluşturursunuz ki o basite aldığınız yüzde birlik alanda yıldırım, kısa devre akımı ve harmonikler darlanabilir.
 
ilkesel olarak bütün topraklayıcılar eşpotansiyel baraya bağlanmak zorundadır. illa ilave bi topraklayıcı kullanacaksanız eşpotonsiyel baraya bağlamanız daha mantıklı olacaktır. diğer türlü ikinci bi potansiyel noktası oluşturursunuz ki o basite aldığınız yüzde birlik alanda yıldırım, kısa devre akımı ve harmonikler darlanabilir.
çok teşekkür ederim. şimdi mantığı oturdu hocam. saygılar,
 