Merhaba, tesisimizde iki adet jeneratör var. bunları elektrik kesintisine karşı test etmek istiyoruz. Tesiste bunun uygulama sırasını gösteren bir tablo yok.önce kesiciler sonra ayırıcılar devreye alınacak ve jeneratörün devreye girmesi beklenecek,ups sistemi kontrol edilecek mi? sıralama bu mu olmalı şantiye ekibi hiçbir doküman bırakmamış. kesicilerin gazlı tip olduğunu biliyorum.bu konuda destek olabilir misiniz.Bu uygulamayı açıklayan bir şema tablo var mıdır.
teşekkür ederim.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
anladıgım kadarıyla bu ise biraz yabancısınız o yuzden bir bilen tarafından gerekli islerin yapılması daha dogru olacaktır. Yanlıs manevralardan kacınmak gerek... zira kapama manevrasında once ayırıcılar sonra kesici kapanır. Acma manevrassıda iste tam tersii olur.
 