sv serisi delta hızlı çıkış

Merhabalar. otomasyon_delisi arkadaşımın dediği doğrudur.

SV serisi plc ile 4 adet servo sürebilirsiniz. Ekteki resimdede görüleceği üzere SV serisi plc 4 kanaldan sürebilrisiniz ve bu kanallar;
C0=Y0,Y1
C1=Y2,Y3
C2=Y4,Y5
C3=Y6,Y7
olarak geçmektedir. Eklediğim PALS komutları dökümanını incelerseniz bunu sizde göreceksiniz.

Delta PLC Pals Komutları.pdf

28SV Pals Çıkışları.jpg
 

Ekli dosyalar

Merhaba arkadaşlar Delta dvp28sv11t ladder da plsy konutunda puls çıkışı ×0 dan çıkış alabiliyorum ama ×1 ×2 ×3 ve diyer çıkışları atadigimda puls alamıyorum
DVP-28SV11T serisinde 4 adet 200kHz pulse çıkışı mevcuttur.
Örneğin CH0: Y0=pulse Y1=direction şeklinde dir.
CH1: Y2-Y3
CH2: Y4-Y5
CH3: Y6-Y7

Örneğin PLSY komutu için 2.parametre olan pulse sayısını K0 atarsanız bu şekliyle PLSY continuous pulse üretir.

Ama kişisel tavsiyem PLSV komutudur.
Örneğin;
LD M0
DPLSV D200 Y0 Y1
şeklindedir. Ters yön için D200 hız register'a örn; 10khz için K-10000 yazmak yeterli.

Özel bitleri aşağıdaki ekteki dosyada bulabileceksiniz.

Kolay Gelsin
Merhaba arkadaşlar Delta dvp28sv11t ladder da plsy konutunda puls çıkışı ×0 dan çıkış alabiliyorum ama ×1 ×2 ×3 ve diyer çıkışları atadigimda puls alamıyorum
 
Pulse çıkışları Y0-Y2-Y4 ve Y6'dır.
 
200kHz pulse çıkışı için pull-up yapmamız gerekiyor mu? Open Collector Output için dışardan direnç bağlamak zorundamıyız? Dışardan bağlanacaksa, direnç için tavsiye ettiğiniz değerler nedir? Farklı PLC kullanmış arkadaşlar cevaplarsa sevinirim, tüm PLC'ler Open Collector Output şeklinde mi çıkış veriyor. (puls çıkışı için). Ayrıca yüksek hızlı çıkışlar da yine Open Collector Output şeklinde mi olur?
 