Sinamics v90 Hakkında

rotsis

Üye
Katılım
7 Ağu 2011
Mesajlar
736
Puanları
6
Yaş
39
iyi akşamlar,
elimde siemens marka servo,sinamics v90 marka servo sürücü ve plc var.
sürücüden plc'ye I/O girmek istiyorum.50 pinlik bir konnektor buldum.
hangi pin numaralarını kullanmalıyım...

rsm1.jpgrsm2.jpgrsm3.jpg

rsm4.jpg
L+ ile M neden şöntlenmiş?

arkadaşlar sinamics v90 sürücüler NPN şeklinde olduğu için sürücüden gelen kod bilgilerini plc inputlarına bağlarken M1'in kaynağını + uçtan değil - uctan verin.Ama Siz o input kanalına sensor bağlantısı yapacaksanız aman ha NPN tarzında seçin.Yoksa o inputlar çöpe gidiyor.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
puls olarak süreceksen s7-1200 ile yapabilirsin örnek programlarda var support ta.
ben analog sürüyorum birkaç demo yaptım stajerlerimz için .. çok kolay bir sürücü.. asistan programı ile kullanmakta kolay ama bağlantı zor ufak bir konnektörde hepsi.. analo girişine potansiyometre bağla.. ilk üç DI ilede sürebilrsin
 
sman merhaba;
usb üzerinden bağlanırken bilgisayrına driver kurdun mu?
 

Forum istatistikleri

Konular
128,512
Mesajlar
918,161
Kullanıcılar
450,508
Son üye
alisalih19645

Yeni konular

Geri
Üst