simotion arıza

kaankapln

Üye
Katılım
2 Nis 2010
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
42
arkadaşlar simotion- sinamics manuel eksen kontrol de arıza veriyor -(hız kontrolde sorun olmuyor)


verilen hata:
SINAMICS_Integrated : SERVO_02 Error 1910 : PROFIBUS: Setpoint timeout
SINAMICS_Integrated : SERVO_02 Error 1912 : IF1: PB/PN clock cycle synchronous operation sign-of-life failure

teşekkürler...
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Profibus haberleşmesinde problem var gibi geldi bana.
Set degerinin yapılamadıgı, timeouta ugraması haberleşme kablolarında sorun olabilir diyor.
 
Sistemde kaç tane sürücü var.Sürücüler Simotion'a drive cliq
ile mi bağlı?
 
clock cycle carpanını bıraz daha arttır.
 
sistemde iki sürücü fakat hazır bir sistem hw config ve netpro ile bağlantıyı yapıp, scot-sinamics yazılımına geçtik, sinamics automatic config ayarları otomatik aldık manuel hız kontrolde sorun yok, axis tanımlama ve pozisyon kontrolden sonra
SINAMICS_Integrated : SERVO_02 Error 1910 : PROFIBUS: Setpoint timeout
SINAMICS_Integrated : SERVO_02 Error 1912 : IF1: PB/PN clock cycle synchronous operation sign-of-life failure
SERVO3 içinde aynı hataları veriyor
 
clock cycle carpanını bıraz daha arttır.

Arkadaşa katılıyorum HW configde sinamicsler için olan çarpan değerini arttırman gerekiyor gibi, tahminimce D serisi bir simotion kullanıyorsun C veya P serisi kullansa idin CU modüllerle alakalı alarmı alman gerekirdiki buda profibus bağlantısında sorun olma olasılığını ortadan kaldırıyor, bildiği kadarı ile D serisi 6 sürücüye kadar CU modülü kullanmadan sürmeye izin veriyor...
 