bir trafonun ag barasından 197kW lık güç çekilmektedir bu güç için kaç amperlik sigorta seçeceğimizi nasıl hesaplarız.teşekkürler
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
arkadaşın dediği gibi mantıksız ama hadi diyelim 197 kW güç çekilecek.ag barasındaki gerilim kaç volt onu söylemen lazım? 400 mü 660 mı?
 
Gücün tipi nedir?Aydınlatma + sırayla devreye giren küçük güçlü motorlar ise farklı;doğrudan kalkan büyük motorlar varsa farklı sigorta seçilir.
 
197 kW lık bir sistemin Ana kesici/Koruma elemanı sigorta olmaz.Termik Manyetik Şalter konulacak...
Bu da 320-400 ayar sahalı TMŞ olmalı
 