Siemens Micromaster 420 İnvertörlerin Maksimum Frekansa Ayarları.Yardım

Katılım
4 Ara 2010
Mesajlar
20
Puanları
1
Yaş
34
Arkadaşlar Çalıştığım Şirkette Genelde Omron İnvertör Kullanıyoruz.Ama Bazı Makinalarda Siemens Kullanılıyor.Bunlar Hakkında Pek Bilgim Yok.Hızının Arttırılması Gereken Motorlar Var.Kitapçığında P1080 Den Yükseltiliyor Yazıyor,Yükselttiğimde Bir Değişme olmuyor.Başka Bir Ayarlarımı Var.Kullanan Arkadaşlar Bilgilerinizi Bekliyorum.Teşekkür Ederim.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
P1080 minimum frekanstır. Siz P1082'yi yükselteceksiniz. Ayrıca P2000'i de yükseltmeniz gerekir....
 
arkadaşım sadece p1082 max. frekansı kontrol et senin istedigin sınırdan düşükse yükseltebilirsin.ayrıca p1001...2.3.4 ten frekans atamalarınıda yükseltmen gerekir.( not kademeli çalıştırıyorsan.)
 
p2000 yukseltir isen max frekansın değişir.1082 80 yaptığında p2000 80 veya üzeri ayarlarsan düzelir
 