siemens micro master 440

silent59

Katılımcı Üye
Katılım
10 Ağu 2007
Mesajlar
519
Puanları
56
arkadaslar acil olduğu için direkt konu açtım yazdığım invertörun butun parametrelerini gormenin yolu nedir acaba yabancısıyımda bu markanın p03 ten olmuyor
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
denedim ama olmuyor hocam servis girişinemi ihtiyacımız olacak acaba mesela 700 serisi parametreler cıkmıyor
 
P0003 Kullanıcı erişim seviyesi
Erişim seviyesini, parametre gruplarına göre tanımlar. Bir çok basit uygulama alanı için
varsayılan ayar konumu (standart) yeterlidir.
Uygulanması mümkün olan ayar konumları:
0 “Kullanıcı tarafından tanımlanan parametre listesi
1 “Standart”: En sık kullanılan parametrelere erişimi sağlar.
2 “Genişletilmiş”: İnverter I/O fonksiyonlarına genişletilmiş erişim sağlar.
3 “Uzman”: sadece uzmanların kullanımı içindir.
4 “Bakım”: sadece yetkili bakım personelinin kullanımı içindir–şifre korumalıdır.

P0004 Parametre Filtresi
Kullanılabilen parametreleri, fonksiyonlarına göre filtreden geçirir böylece, daha odaklanmış bir
devreye alma uygulaması mümkün olur. Örneğin, P0004=22, iken sadece PI parametreleri görülebilir.
Uygulanması mümkün olan ayar konumları:
0 "Bütün parametreler "
2 "İnverter"
3 "Motor"
7 "Komutlar & sayısal I/O"
8 "Analog I/O"
10 "Ayar noktası kanalı & rampa jeneratörü"
12 "Çalışma özellikleri "
13 "Motor kontrolü"
20 "İletişim"
21 "Alarmlar, uyarılar & izleme"
22 "PI kontrolörü"
 
P0003 Kullanıcı erişim seviyesi
Erişim seviyesini, parametre gruplarına göre tanımlar. Bir çok basit uygulama alanı için
varsayılan ayar konumu (standart) yeterlidir.
Uygulanması mümkün olan ayar konumları:
0 “Kullanıcı tarafından tanımlanan parametre listesi
1 “Standart”: En sık kullanılan parametrelere erişimi sağlar.
2 “Genişletilmiş”: İnverter I/O fonksiyonlarına genişletilmiş erişim sağlar.
3 “Uzman”: sadece uzmanların kullanımı içindir.
4 “Bakım”: sadece yetkili bakım personelinin kullanımı içindir–şifre korumalıdır.

P0004 Parametre Filtresi
Kullanılabilen parametreleri, fonksiyonlarına göre filtreden geçirir böylece, daha odaklanmış bir
devreye alma uygulaması mümkün olur. Örneğin, P0004=22, iken sadece PI parametreleri görülebilir.
Uygulanması mümkün olan ayar konumları:
0 "Bütün parametreler "
2 "İnverter"
3 "Motor"
7 "Komutlar & sayısal I/O"
8 "Analog I/O"
10 "Ayar noktası kanalı & rampa jeneratörü"
12 "Çalışma özellikleri "
13 "Motor kontrolü"
20 "İletişim"
21 "Alarmlar, uyarılar & izleme"
22 "PI kontrolörü"
hocam teşekkurler parametreler acıldı ama kapayıp acmak istiyormuş oyle değişiklikler ortaya cıktı...
 