Merhabalar;

1)sehim hesabı alçak gerilimde oluyor mu
2)sehim cetveli hakkında bilgi verir misiniz

Şimdiden teşekkür ederim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Benim bildiğim kadarıyla AG ve YG-AG kısa aralıklı müşterek hatlarda sehim cetveli hazırlanmaz. TEDAŞ'ın proje onayına ilişkin usul ve esaslarda buna yönelik bir talebi de bulunmamakta.

Sehim cetveline gelecek olursak:
1. Buz yükü bölgesi, iletken cinsi ve ortalama açıklıklara göre her durdurucu direk arasında, buz yükü bölgesine göre belirlenen sıcaklık aralıklarında 5 derece sıcaklık aralıklarıyla iletkenin direklere uyguladığı çekme kuvveti hesaplanır.
2. Hesaplanan çekme kuvvetleri kullanılarak her direk açıklığı için iletkenin alacağı sehim metre cinsinden hesaplanır.
3. Çekme kuvvetleri, eğer iletken ilk defa kullanılıyorsa ilk elastisite modülü ile, eğer daha önceden kullanılmış bir iletken kullanılıyorsa nihai (son) elastisite modülü ile değişik haller denklemi her sıcaklık için çözülerek hesaplanır. Proje dahilinde yeni iletken çekiminde kılavuz görevi görmek adına ilk sehim hesapları, kabul sürecinde iletkenin oturacağı göz önüne alınarak kabul ekibi tarafından kontrol edilmesi adına da son sehim hesapları yer alır. (Son sehim hesapları proje onayında kimi zaman istenmese de, kabul süreci düşünülerek projeye eklenmesinde fayda var.)
 