Schneider Altivar 61 Sürücü Kullanıyorum

19muhittin

Üye
Katılım
24 Ara 2009
Mesajlar
29
Puanları
1
Yaş
39
Surucu ilk kalkma esnasında fazla gurultu cıkarmıyor ama 43 hz geldıgı zaman içiinden cok gurultu geliyor ve motor 45 kw olmasına rahmen max 90 a yerıne 112 a kadar cıkıyor konuytla ilgili arkadasların yardımına ihtiyacım var şimdiden tesekkurler
:(
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Sistemdeki yük nedir, gürültü gelen kısım nerede, motorda ani hız değişimlerimi yapılıyor?
 
eğer motor sarımdan geldisye düzgün sarılmamıs olabilir....
 
Hızı sureklı degısıyor motor 45 kw ses gelen yeri sürücünün üst tarafı kartlarının olduğu yer bu sürücülerden cok kullandım ama ilk defa boyle bişeyle karşılaşıyorum
 
motor 45 kw gücünde sarımdanda gelmedi ama jet motor cok yuksek hızda donen cinsten ve devamlı hızı degişiyor ama bunun aynısından cok yerde kullandık boyle bır sorunla ılk defa karsılasıyorum
 
Büyük ihtimalle düşük voltaj çekiyor ve akım sınırını 112 A olarak ayarladınız.Şebeke ve motor gerilimi kaç V olarak gözüküyor sürücüde ?
 