sayaç hatalarına dikkat

fabia

Üye
Katılım
22 Eyl 2006
Mesajlar
295
Puanları
1
Yaş
39
değerli arkadaşlar

bu gün şahit olduğum bir durumdan bahsetmet istiyorum.bir restoran yaklaşık işletme gücü 22kw.ancak tedaş kayıtlarında kurulu güç 12kw olduğundan reaktif tarife uygulanmıyor.sayaç 3x10(60)A aktif sayaç.işletme sahibi devamlı olarak yüksek fatura geldiğinden şikayetçi.aylık bedel 7.800 tl.
bir gün bir baktım sayaç yazmaya yetiştiremiyor tüketimi 3 er 4 er atlıyor rakamları.daha öncede başıma gelmişti.direkt bağlı sayaçlarda,sayaçtan geçen akımın değeri yükseldikçe sayaçta ısınma meydana geliyor.sanırım bu ısı etkisiyle sayaç yanlış tüketim kaydediyor.yaklaşık 2 kat.

yapılan:güç artırımı yapıp panoyu ve sayacı değiştirdik.X/5A sayaç koyup kompanzasyonda yaptık.son gelen fatura bedeli 3.200 tl
aslında bende şaşırdım.kompanzasyonun aktif tüketime bir etkisi yok çünkü.
buradan çıkan sonuç yüksek güçlü(15kw ve üzeri) işletmelerde mutlaka X/5A sayaç kullanmakta fayda var.direk bağlı sayaçlar üzerinden devamlı olarak yüksek amperaj çekildiğinde sayaç fazla değer kaydediyor.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
doğrudur dijital sayaç.marka vermek ne kadar etik olur bilemiyorum.aynı durum 2 kezde ankara'da bir firmanın başına gelmişti.oradaki sayaç kombi sayaçtı ama o da direkt bağlı idi.puls'ın saydığını göremiyorduk bile.önce 60.000 tl fatura geldi.sayaç arızalanmış demişler.yerine yine direkt bağlı sayaç taktırmışlar.2 ay sonra gelen fatura bu kez de 55.000 tl.
son olarak X/5 sayaca geçirdik.şu an problem yok.
 
Son düzenleme:
Arkadaşım 10 Yıl TEDAŞ'ta çalıştım ilk kez böyle birşey duyuyorum..
 
sayaçta demand ne yazıyordu? 12kw üstünde mi?
 
fabia Dijital direk kombi sayaçlarda 3x20(100) yazıyor bildiğiniz üzere ...Akım 100 amperin üzerine çıkıyormu idi ki acaba?

Bir de "kompanzasyon yaptık" demişsin ,daha önce kompanzasyon yokmuydu?...
 
Son düzenleme:
sn fabia, sözleşme gücü 12 kw ise reaktif tarife uygulanıyor demektir.9 kw ve üzeri sözleşmeler için reaktif tarife şartı var iken, 12 kw sözleşmede bunun dikkate alınmaması mümkünmüdür bilemiyorum.Şahsi kanaatim sizin faturanızda; aktif tüketim miktarınızın %90 ı kadar ceza ilave edildiğidir.
 
fabia arkadaşımız kurulu gücü kayıtlarda 12kW görünüyor demiş...Tedaş'ın kurulu güç ile sözleşme gücü anlayışı biraz farklıdır...yani 12kW kurulu gücü varsa bunun %60'ını sözleşme gücü olarak alıyor...dolayısı ile 9kW sınırı altında kalıyor olabilir...tabi 12kW sözleşme gücü değilse....Eğer sözleşme gücü 12kW görünüyorsa kompanze arkadaşımızın dediği gibi %90'dan reaktif ceza yediği kesindir.
 
fabia Dijital direk kombi sayaçlarda 3x20(100) yazıyor bildiğiniz üzere ...Akım 100 amperin üzerine çıkıyormu idi ki acaba?

Bir de "kompanzasyon yaptık" demişsin ,daha önce kompanzasyon yokmuydu?...

sn fabia, sözleşme gücü 12 kw ise reaktif tarife uygulanıyor demektir.9 kw ve üzeri sözleşmeler için reaktif tarife şartı var iken, 12 kw sözleşmede bunun dikkate alınmaması mümkünmüdür bilemiyorum.Şahsi kanaatim sizin faturanızda; aktif tüketim miktarınızın %90 ı kadar ceza ilave edildiğidir.

projelerinde görünen kurulu güç 12 kw.faturadaki sözleşme gücü değil.ilk önce sadece elektronik aktif sayaç vardı.3x10(60)A.Kombi sayaç değil idi.ayrıca kompanzasyonda yok idi.yani reaktif enerji tarifesi uygulanmıyor idi.akım yaklaşık faz başına 45A idi.
biz güç artırımı yaparak sistemin kurulu gücünü yükselttik.bu seferde kompanzasyon yapılması gerekti.onuda yaptık.sayacıda x/5 kombi sayaç yaptık.durum şimdi iyi.

ankarada yaptığımız işletmeninki farklı idi.orada da 3x20(100)A kombi sayaç vardı ve kompanzasyon panosuda vardı.buradaki sayaçta direkt bağlı idi.
biz onuda x/5 kombi sayaca çevirdik.ondada sorun yok şimdilik.

söylemek istediğim şu arkadaşlar.direkt bağlı sayaçlardan uzun süre fazla akım çekildiğinde sayaç fazla tüketim kaydediyor gibi geliyor.iki ayrı yerde de sorun aynı idi ve x/5A sayaç takınca normale döndü.
örneğin 3x10(60)A aktif sayaçtan 30A civarında yük çekilirse veya
3x20(100)A kombi sayaçtan 50-60A civarında yük çekilirse aktif,endüktif veya kapasitif hanelerinin her hangi birinde veya tamamında sorun oluşturuyor.

bu yüzden gücü yüksek olan yerlerde direkt bağlı sayaç yerine x/5 sayaç kullanmak daha iyi olacak.
 
Son düzenleme:
Bu konuyu sayaç üretici firmalar ile bir görüşmek lazım ...

Ne diyorlar bi soralım ,anlattıkların enteresan...
 

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,855
Kullanıcılar
449,990
Son üye
alpersirakaya

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst