Merhaba arkadaşlar. Osb içerisinde 2 adet lisanslı santral bulunmakta 1 tanesi 12MW diğeri 10MW ortalama iki santral sürekli 18MW civarı bi elektrik verişleri var şebekeye, osb içerisi şebeke gerilimi 31,5kV, OSB dağıtımdan bağlı bi OSB direk 10km hattan 31,5kV geliyor. Osbnin hafta içi ve mesai saatlerinde çekişi 4-6MW(18MW dağıtıma gömülü 18+4=22MW) gece çalışan firma sayısı az olduğu için şebeke veriş pozisyonuna geçiyor(-4,-6MW). Şimdi problem şu üstatlar gündüz santraller devredeyken 31,5-32kV aralığında olan gerilim geceleri ve hafta sonları 32,6-33kV civarlarına çıkıyor. Bu sorunu nasıl çözebiliriz?
Firmaların sayaç gerilim değerlerinden bara gerilimlerine baktığımda 59-60V görüyorum stepup trafo çıkış kademelerinden şüphelendim ama sorun yok gibi duruyor? Üstat ve uzman arkadaşlardan yardım bekliyorum teşekkürler