s7200-MM440 haberleşme kablosu problemi!

elektrik55

Üye
Katılım
5 Şub 2009
Mesajlar
44
Puanları
1
Yaş
36
arkadaşlar s7200 ile micromaster 440 ın haberleşmesi için gereken programı uss protokolunü kullanarak oluşturdum fakat benim problemin bu iki cihaz arasındaki bağlantı. Kullanacağım kablo nasıl olmalı plc deki portun 3 nolu ucu sürücünün 29 nolu ucuna 8 nolu ucu ise 30 nolu uca bağlanmalı diyor. Ben sadece özelliği olmayan iki kablo ile bu uçları birleştirsem yeterli olur mu? Konu hakkında bilgisi olan arkadaşların yardımlarını bekliyorum...Herkese iyi çalışmalar...
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
arkadaşlar s7200 ile micromaster 440 ın haberleşmesi için gereken programı uss protokolunü kullanarak oluşturdum fakat benim problemin bu iki cihaz arasındaki bağlantı. Kullanacağım kablo nasıl olmalı plc deki portun 3 nolu ucu sürücünün 29 nolu ucuna 8 nolu ucu ise 30 nolu uca bağlanmalı diyor. Ben sadece özelliği olmayan iki kablo ile bu uçları birleştirsem yeterli olur mu? Konu hakkında bilgisi olan arkadaşların yardımlarını bekliyorum...Herkese iyi çalışmalar...

bildiğim kadarı ile direk bağladığında arada parazit oluşur ve haberleştiremezsin. Paraziti yok etmen için biaslama adı verilen direnç bağlantılarına ihtiyacın var ayrıca s7-200 ün eksi ucu ile mikromasterin 0v. seviyesini bir kablo ile köprülemen gerek. Biaslama için gerekli bağlantı için mikromaster kullanım klavuzuna veya s7200 kullanım klavuzundaki uss pratokolü kısmına bakarsan orada vardır diye hatırlıyorum.
Kolay gelsin.
 
mikromaster440 tarafından 29 ile 30 nolu klemensler arasına 120ohm, 29 ile 1 nolu klemensler arasına 1Kohm, 30 ile 1 nolu klemenslere 1Kohm dirençleri bağlananıp.

S7200 ün port0 seri portunun pin3 ü mikromasterdeki 29(rs485 Aucu) nolu klemense, seri portun pin8 i mikromasterdaki 30(rs485 Bucu) nolu klemense, seri portun referansı pin9 ilede mikromasterin 28 nolu klemensini irtibatlandırırsak haberleşmeyi sağlamış olur muyuz?
Özel bir kablo kullanmayacağım sadece basit bir tel ile plcnin portundaki ilgili pinleri mikromasterdeki ilgili klemenslere bağlayacağım. tabiki sonlandırma dirençleri takılı iken.
 
mikromaster440 tarafından 29 ile 30 nolu klemensler arasına 120ohm, 29 ile 1 nolu klemensler arasına 1Kohm, 30 ile 1 nolu klemenslere 1Kohm dirençleri bağlananıp.

S7200 ün port0 seri portunun pin3 ü mikromasterdeki 29(rs485 Aucu) nolu klemense, seri portun pin8 i mikromasterdaki 30(rs485 Bucu) nolu klemense, seri portun referansı pin9 ilede mikromasterin 28 nolu klemensini irtibatlandırırsak haberleşmeyi sağlamış olur muyuz?
Özel bir kablo kullanmayacağım sadece basit bir tel ile plcnin portundaki ilgili pinleri mikromasterdeki ilgili klemenslere bağlayacağım. tabiki sonlandırma dirençleri takılı iken.

mikromasterin 28 nolu ucu diye söylemişin fakat benim bildiğim mikromaster4xx lerde 2 nolu uç 0v. seviyesidir. Ayrıca S7-200 ün 9 nolu ucu değil 1 nolu ucu (dişi konnektörlerde 1 sağ tarafta)ortak şasedir.
Benim tavsiyem rs 485 uçlarını bahsettiğin gibi dirençler üzerinden bağla ve PLC nin sensör bağlantısı için input bağlantı klemenslerinin en sağında L+ ve M uçları vardır. PLC nin sensör beslemesinde kullanılan M ucu ile mikromasterin 0v. ucu yani 2 nolu pinlerini bir kablo ile birleştir ve bu bağlantı hattını RS 485 bağlantısı yaptığın kabloya yakın olarak çek.
Ayrıca RS 485 bağlantısını sağlayan iki adet kablo biribirlerinin üzeine burularak gönderilmelidir. (tıpkı internet bağlantısını yaptığımız cat5 kablosunda olduğu gibi)
 
kardeşim saolsın verdiğin bilgiler için ama dediğin gibi yaptım, ama haberleştiremedik yime mm440'ı sürücüye bağlanılmadı diye hata mesajı aldık. Aradaki bağlantıda sorun var. Bu uygulamayı daha önce yapmış arkadaşlar bilgilerini paylaşırsa sevinirim...
 
Sizin sorununuz mikromasterin parametre değerlerinin doğru ayarlanmamasından kaynaklanmış olabilir diye düşünüyorum onlara göz atarmısın.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,307
Mesajlar
916,569
Kullanıcılar
450,145
Son üye
sukruseker

Yeni konular

Geri
Üst