S7200 Analog giriş_ mA ve V

yagmur_px

Üye
Katılım
19 May 2010
Mesajlar
28
Puanları
1
Merhabalar

PLC analog girşine bağlanmak üzere sensör almak istiyorum. Ancak sensörler mA ve Volt çıkışlı. mA çıkışlı sensörlerin manyetik alandan daha az etkilendiği söyleniyor.

S7200 224xp model plc ile çalışıyorum...
Analog girşe V olarak sensör bağlamanın daha kolay olduğunu öğrendim. mA giriş yapma bağlantı şeması daha farklıymış ki bunu bilmiyorum?

Bir PLC analog girişine mA ve Volt olarak sensör girişi yapılmasında ne gibi farklar var?

Yardımcı olursanız sevinirim...
Teşekkürler...
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
sizin elinizdeki plc de akım girişi yok bahsedilen akım girişleri EM235 analog giriş çıkış modülü içindir. Siz sadece 0-10v. kullanacaksınız. Fakat elinizdeki sensör akım çıkışlıysa bu sensörün çıkışına 500 ohm direnç bağlayarak diren uçlarındaki gerilim düşümünü plc nin 0-10v. girişine verebilirsin. Kolay gelsin
 

Forum istatistikleri

Konular
128,253
Mesajlar
916,240
Kullanıcılar
450,072
Son üye
metin ersoz

Yeni konular

Geri
Üst