s7 cpu315 PLC ile 99999 Kadar Saydırma

elo

Üye
Katılım
20 Mar 2007
Mesajlar
72
Puanları
1
Yaş
39
Merhabalar

s7 315 plc sayıcıyı 99999 saydırmam gerekıyor mevcur sayıcılar 999 kadar sayıyor bu sayıyı nasıl arttırabılırım.pv kısmına 999 fazla yazdıgımda hata verıyor. Bu konuda acıl yardımlarınızı beklıyorum. Herkese teşekkurler.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
999 a kadar sayan sayıcının çıkışına bir yukselen kenar tetikleyici kontağı koy ve onunda çıkışına bir yardımcı röle koy
alt networkdede o yardımcı rölenin kontağına seri başka bir sayıcı koy
böylece ilk sayıcı her 999 da bir diğer sayıcıya pals verecek oda sayacak
2. sayıcıya yazacağın pv değeri çarpanın olacaktır 5 yazarsan 5x999 sayar çıkış verir
sen 9999 saymak istiyorsan
3 sayıcı kullan ilk iki sayıcıyı dediğim gibi yap 2. sayıcı pv değerini 10 yap böylece 9990 sayacaktır. sonra bu sayıcının çıkışına bir yardımcı röle koy
alt networkdede bu son yardımcı rölenin kontağını koy ona seri bu saydırdığın ınput'u koy(sayılan tetikleme ınputu) sonra buna seri bir sayıcı daha koy bunun pv değerinide 9 yap.
en son 3. sayıcının çıkışına bir yardımcı röle daha koy ve bu yardımcı röle kontağını bütün sayıcıların reset girişine yaz. 9999 olunca tekrar başa dönecek ;) Saygılarımla......
 
K. bakma Yanlış görmüşüm tam net bakmadım Ben sana 9999 a kadar saymayı gösterdim sen 99999 istemişsin bu daha kolay 3. sayıcıya gerek yok direk 2. sayıcının pv değerine 101 yaz 101x999=99999 eder zaten 2. sayıcı çıkışına da bir tane yardımcı röle bu rölenin kontağınıda her 2 sayıcının resetine yaz böylece 99999 geldiğinde resetlesin başa dönsün. 3. sayıcı kısmını unut yani yada unutma aklında bulunsun mantığını kavra Saygılarımla.... ;)
 
A I 10.0 //I10.0 sayıcı için giriş kendine göre değiştir

FP M 100.0 //Pozitif yükselen kener M100.0 adresine istediğin boş değeri ver
JNB _001
L MD 200 //MD200 32 bit değer kullanmamın nedini 2147483647 değerine kadar sayma işlemi yapabilmen.
L L#1 //Pozitif kenar aktif olduğunda 1 defalığına MD200 değerine +1 ekliyoruz.
+D
T MD 200
_001: NOP 0

//sistemi zaten ladderda yaptım STL Kısmındaki networke yukarıdaki satırları yapıştırım sonra ladder da takip edin.
 
evet o da çok güzel bir mantık toplama işlemi :D işte türk ün zekası macix

burada s7 200 ile yaptım bende 300 400 yok zaten mantık aynı 2 tane var 1i pals siz sonuçları göri diye diğeri pals li
 