s7-400 plc stop a düşüyor.

vvkaymak

Uzman Üye
Katılım
15 Eyl 2007
Mesajlar
590
Puanları
221
Yaş
50
Konum
Manisa
Merhaba Arkadaşlar.
S7-400 plc olan bir makinamız var.

Profibus hattında 20 adet cihaz var mesafe 50 metre kadar haberleşme hızı 1,5 Mbps cihazlardan 2 tanesi bulamadığımız bir sebepten dolayı zaman zaman haberleşmeyi çok kısa süreliğine kesip (1-2 sn.) tekrar haberleşmeye başlıyor fakat bu sırada plc stop olmuş oluyor.

1-2 sn. süresinde haberleşme kesilse dahi plc yi stop a düşürmemek mümkün mü , mümkünse ne yapmalıyız.

Saygılarımla.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
OB87 ve OB122 bloklarını yüklerseniz PLC stopa gitmez. Hata LEDi yanar. Haberleşme arızasını bulmanız tabi ki en iyi çözüm olacaktır. Çoğunlukla bu tip arızalar haberleşme kablosu ve bağlantılarından, nadir de olsa bağlantı konnektörlerinden çıkıyor.
 