s7-300 özel sm adresleri

ilhano1978

Üye
Katılım
28 Nis 2009
Mesajlar
242
Puanları
1
arkadaslar s7-200 de bazı sm ler vardı..500ms yada her saykılda clock veren...simatic managerda (s7-300 ) da benzer sm ler varmı ? hardware kısmından cpu secip bunu yapabiliyoruz fakat ben bunu değil özel sm leri kullanmak istiyorum varsa ?
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
S7-300 / 400 Lerde durum biraz farklı

Mesela OB35 default 100ms periyotlarla çalışır dilerseniz bu süreyi değiştirebilirsiniz. Kullanılan CPU modeline farklı mesela CPU315 üzerinde OB32, 33,34 ve OB35 kullanarak bunların her birine farklı bir zaman verebilirsiniz.
 
Eger flasor bitlerine ihtiyac varsa hardware/cpu/clock memory satırına bir byte atarsınız.
Bu byte içindeki 8 bit önceden ayarlanmıs 8 farklı zamana göre clock olarak çalısır.

Bit of the Clock Memory Byte
7
6
5
4
3
2
1
0

Period Duration (s)
2.0
1.6
1.0
0.8
0.5
0.4
0.2
0.1
 
clcok memory sayfası
 

Ekli dosyalar

  • byte.jpg
    byte.jpg
    45.4 KB · Görüntüleme: 27

Forum istatistikleri

Konular
128,210
Mesajlar
915,844
Kullanıcılar
449,989
Son üye
veyselknkc

Yeni konular

Geri
Üst