tek bir butona basıldığında motor çalışacak, yine aynı butona terar basıldığında motor duracak. bu programı s7200 e uygun merdiven mantığıyla yaparmısınız?
hayırlı günler
 
sayıcı ile yapılan çözüm,

tek-buton-start-stop.gif


evet haklısınız network 2 deki karşılaştırma contağı c75 e ait olacak...
 
SN.ozurul sayıcının kontagının adını yanlıs yapmıssınız sanırım dıkkatsızlıgınıze geldı. fetıhneslı resmı yukledım ama hata verıyor ıstersen stl sını yazayım sen ladder cevırırsın programda
Network1
LD I0.0
EU
LPS
AN Q0.0
S M0.1, 1
LPP
A Q0.0
R M0.1, 1

Network 2

LD M0.1
= Q0.0
 
cedric1990 arkadaşımızın çözümü de şu şekilde,

clip_image002.jpg
 
Arkadaşlar sayıcıya felan gerek yok bu iş için
alın ben daha basit birşey yazdım kullanın


ld ı0.1
eu
an q0.1
ld ı0.1
eu
a q0.1
not
lps
a q0.1
= q0.1
lpp
ald
o q0.1
= q0.1
 