1. Forumumuzda alt yapı değişikliği yapılmıştır. sorun yaşayan üyelerimiz buradan hata bildirimi yapabilirler.

sıemens Manyetik şalter

Konusu 'Mesleki Yardımlaşma' forumundadır ve abbabe tarafından 28 Temmuz 2008 başlatılmıştır.

  1. abbabe
    Çevrimdışı

    abbabe Yeni Üye

    Katılım:
    15 Ocak 2008
    Mesajlar:
    24
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1

    Arkadaşlar bir konu hakkında yardımlarınızı ve görüşlerinizi bekliyorum.Aşagıda özelliklerini veridğim 250 A şalterin muadilinden bulmamız mümkünmüdür ? orjinali varsa Trkiyeden nereden bulabiliriz.Şimdiden tesekkrler.



    [​IMG]

    FXD63A250 Circuit Breakers by Siemens / ITE

    Amps Max Volts Max
    250 A 600 AC

    Type=FXD6-ETI poles= 3 series=A

    Instantaneous
    Magnetic Trip Only

    FXD63A250 - ADJUSTABLE TRIP, MAGNETIC, MOLDED CASE;FD FRAME;600 VAC, 250 VDC;250 AMPERE;3 POLE;TRIP SETTING 1100 TO 2500 AMPERE;MOTOR FLA 131 TO 146 AMPERE;TERMINAL NOT INCLUDED;FXD6 MODEL
    Yönetici tarafından son düzenleme: 11 Aralık 2008
    Entes
    Entes
  2. fahri yetiş
    Çevrimdışı

    fahri yetiş Onursal Üye Onursal Üye

    Katılım:
    5 Temmuz 2007
    Mesajlar:
    4.023
    Beğenilen Mesajları:
    641
    Ödül Puanları:
    413
    Meslek:
    Elektrik Mühendisi
    Sıemens VL250 3VL3725-1DC36-0AA0 ( 40 kA yeterli ise ) kullanabilirsiniz.Tüm siemens satıcılarından
    temin edebilirsiniz.Aynı guruptan ( 3VL ),70 kA ve 100 kA olanlarda var.Kısa devre gücünüze göre se-
    çim yapabilirsiniz.Siemens fiyat listelerinden inceleme yapabilirsiniz.Söylediğim şalterin,termik ayarı
    200-250 Amper,magnetik değeri,1250-2500 Amperdir.Şalteri,motor koruma devresinde kullanıyor iseniz,
    3VL3725-1AP36-OAAO olarak seçmeniz halinde 100-250 Amp. termik aralığında ve 1,2-11 In mağnetik aralığında
    kullanabilirsiniz ( yine 40 kA ).Söylediğiniz şalter,eski tip olup,bulunma ihtimali azdır.
  3. hicbirsey
    Çevrimdışı

    hicbirsey Onursal Üye Onursal Üye

    Katılım:
    8 Ocak 2008
    Mesajlar:
    781
    Beğenilen Mesajları:
    274
    Ödül Puanları:
    228
    Sayin abbabe,
    Magnetic trip only dedigi icin sadece manyetik acma yapmasi isteniyor..Termik koruma istenmiyor.
    FLA = ( Full Load Amper ) yani tam yukteki akimi 131-136 A olmasina karsin, bu devre koruyucu sadece 1100-2500 A degerleri arasinda actirma yapacak...
    Bu tur salterler, yangin yukleri gibi vs. termik acmanin istenmedigi yerlerde, ana salterden once direkt sebekeye baglanirlar....ABB temsilcisi ile gorusmemde boyle bir salter oldugunu soylemisti ama urun kodunu su an icin bilmiyorum...Kolay gelsin.
  4. fahri yetiş
    Çevrimdışı

    fahri yetiş Onursal Üye Onursal Üye

    Katılım:
    5 Temmuz 2007
    Mesajlar:
    4.023
    Beğenilen Mesajları:
    641
    Ödül Puanları:
    413
    Meslek:
    Elektrik Mühendisi
    Resimdeki şalter termik açtırmalı tipe benziyor.Şayet,sadece magnetik açtırmalı tip ise, 3VL3725-1DE36-
    OAAO ( In=250 Amp., Magnetik=3500 Amp.,40 kA ) olabilir.Dokümanının incelenmesinde yarar var.
  5. genç arkadaş
    Çevrimdışı

    genç arkadaş Yönetici Yönetim Ekibi Yönetici

    Katılım:
    8 Mart 2007
    Mesajlar:
    3.728
    Beğenilen Mesajları:
    495
    Ödül Puanları:
    83
    Meslek:
    Teknik Öğretmen

    Resimdeki şalter 35kA lik.

    [​IMG]
    Siemens SENTRON Series Circuit Breakers Kataloğu - Sayfa:5/4

    SENTRON Series Circuit Breakers.rar (888.7 KB (Kilobyte))
    Yönetici tarafından son düzenleme: 13 Kasım 2009
: manyetik, salter, siemens