rotor toprak arızası

peace33

Üye
Katılım
3 Tem 2007
Mesajlar
12
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar elimizde 4,5 mw generatörümüz var..3.8 mw üzerinde set verdiğimizde dönem dönem rortor topraktan servıs harıcı oluyor..izalasyon testi yaptık normal.ikazlamayı dışardan varyak ile yaptık tam yüke cıktı ve servis harici olmadı..sizce bu neden olabilir.şimdiden yorumlarınız için tskler..
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Koruma devreniz nasıl uygulanmış ?Resim veya proje verebilirmisiniz ?
 
koruma devrendeki konpanentlerden biri ekonomik ömrünü tamamlamış veya bulundugu ortam tozlu veya nemli .!!!
 
mesnet izolatörlerinde toprak kaçagı yapıyor olabilir.
 
ikaz kısmındaki parçaların izalasyonunu detaylı bir şekilde kontrol et
 
arkadaşlar elimizde 4,5 mw generatörümüz var..3.8 mw üzerinde set verdiğimizde dönem dönem rortor topraktan servıs harıcı oluyor..izalasyon testi yaptık normal.ikazlamayı dışardan varyak ile yaptık tam yüke cıktı ve servis harici olmadı..sizce bu neden olabilir.şimdiden yorumlarınız için tskler..

Arkadaşım bizim de başımızdan böyle bir olay geçti,senin de yukarıda bahsettiğin gibi tüm işlemleri gerçekleştirdik ama sorun devam etti,sonuçta ikaz panosunda bulunan gerilimi ayarlayan A1 kartı arızalanmış ve zamanla ayarı bozulmuş, projeye göre tekrar ayarlaması yapıldı ve sorun ortadan kalktı.Umarım verdiğim bilgiler faydalı olur.
 