Ready ışığı yanıp sönüyor

Katılım
27 May 2023
Mesajlar
73
Puanları
1
Yaş
24
merhabalar

motor id hatası veriyordu. 1900 ü 0 yaptım 2 konumundan arıza kalktı fakat hala ready ışığı yanıp sönüyor
sürücüm siemens g120x sürücüdür
enerji kesintisinden sonra gerçekleşti bu olay
muadil bir sürücüm daha var aynı görevi yapan fakat ıp mac adresleri değişik olan
sizce neden olabilir ? önerisi olan var mıdır?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İp kontrol et birde sürücü içinde diagnostikten sorun neymiş bakabilirsin. İd hatası veriyorsa bir kere start verip id yapmasını bekleyebilirsin. Bittikten sonra durdurup tekrar start verirsin.
 
ip de sorun olmayacaktır. ıd hatasını 1900 u 0 yaparak engelledim sonra çalışmadı. 1900 ü 2 konumuna tekrar getirdim hata devam ediyor. şuan aynı zamanda ready sinyalini kesik kesik veriyor. manuel de start verilmiyor.
 
ready lambası yeşil yanıp flash yapıyorsa muhtemelen P10 parametresi 0 dan farklı bir rakam aldı.
bunun anlamı , sürücü deveye alma modunda .
 