İyi günler kolay gelsin.

Pt-100 den 0-10 v dönüştürücü ile RTD KARTA bağlantı yapmak istiyorum acaba bağlantıları nasıl olur ? Yardımcı olabilir misiniz ?
 

Ekli dosyalar

  • 82E887D4-6E8A-4880-833B-0B355335B72A.jpeg
    82E887D4-6E8A-4880-833B-0B355335B72A.jpeg
    212.7 KB · Görüntüleme: 32
  • 2E7548AA-1B96-4303-B116-33A4DF44719F.jpeg
    2E7548AA-1B96-4303-B116-33A4DF44719F.jpeg
    279.8 KB · Görüntüleme: 29
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi günler kolay gelsin.

Pt-100 den 0-10 v dönüştürücü ile RTD KARTA bağlantı yapmak istiyorum acaba bağlantıları nasıl olur ? Yardımcı olabilir misiniz ?

rtd sinyal modulleri direnç referanslı çalışırlar. bu yüzden 0-10V gerilim vermeniz doğru olmaz.
 
Son düzenleme:
Peki nasıl bağlayabilirim pt-100 ü plc ye ?
0-10 V. dönüştürücü kullanmadan PT100'ü direk RTD karta bağlayacaksınız.
Yada Eğer dönüştürücünüz zaten varsa ve CPU üzerindeki analog girişler boşsa, RTD kart kullanmadan dönüştürücüden gelen 0-10 V. sinyali CPU analog girişine bağlayabilirsiniz. Böylelikle RTD kart masrafından kurtulursunuz.
 
Son düzenleme:
  • Beğen
Tepkiler: huh
0-10 V. dönüştürücü kullanmadan PT100'ü direk RTD karta bağlayacaksınız.
Yada Eğer dönüştürücünüz zaten varsa ve CPU üzerindeki analog girişler boşsa, RTD kart kullanmadan dönüştürücüden gelen 0-10 V. sinyali CPU analog girişine bağlayabilirsiniz. Böylelikle RTD kart masrafından kurtulursunuz.
Peki 3 kablolu bi pt-100 ün RTD karta bağlanma şekli nasıl olur ?
 

Ekli dosyalar

  • 2D0C8255-E8FB-4245-9417-65D99DE3E2DC.jpeg
    2D0C8255-E8FB-4245-9417-65D99DE3E2DC.jpeg
    335.1 KB · Görüntüleme: 22
  • image.jpg
    image.jpg
    278.9 KB · Görüntüleme: 23
Peki nasıl bağlayabilirim pt-100 ü plc ye ?

Ilk once kanal secimini yapin.

M+ ile I+ klemenslerinini koprule. PT100'den gelen siyah kabloyu I+ klemensine gir. (Fotodan kablo rengi pek ayirt edilemiyor kahverengi de olabilir)

PT100'den gelen mavi kablonunun birini M- klemensine diger mavi kabloyu da I- klemesine bagla.
 