Arkadaslar 5 adet 400 w lık projektörü tek anahtardan kontrol etmek ıstıyorum. KAçlık kablo uygundur ?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
arkadaşlar toplamda 2000w oluyor 3x 2.5 az değil mi ?
 
hocam ben cevabı gondermısım herusun dedıgı gıbı veya cevabı arkadaş vermıs gıbı yorumlar yaparsanız sevınırız

Arkadaşım senden önce ben göndermişim dikkat edersen. Bence sen bu şekilde yazarsan ben sevinirim.
 
Arkadaslar 5 adet 400 w lık projektörü tek anahtardan kontrol etmek ıstıyorum. KAçlık kablo uygundur ?
arkadaşlara ek olarak mesafe sorununuz var ise gerilim düşümünü hesaba katın
 
3x2.5 luk kablonun 2000W lık gücün gerilim düşümünü kurtarması için projektörlerin yakın mesafede olması gerekir.Mesela 50 metre uzaklıkta yaklaşık %3 ü bulur gerilim düşümü.
 
Sadece nacak ve remzi mesafe hesabını dikkate alarak cevap vermişler. Kablo seçiminde en önemli şey mesafedir arkadaşlar. Hesaplama yapmadan neye dayanarak 3x2.5 mm2 kablo uygundur dediniz açıkçası anlamadım. Biz 1 projektöre 10 luk kablo da çektik mesafe uzun olduğu için. Kaldı ki burada 2 kW yükten bahsediliyor eğer yüksekteki bir aydınlatma direği değilse bu yani sırt sırta konulmayacaksa hesaplama yapılırken daha da farklı bir durum çıkar ortaya örneğin aralarında 7-8 metre gibi bir mesafe olsa sadece aralarındaki uzaklık 30 metreye yakın çıkar bir de bunun panodan beslemesi var vb..
 