yuksekpotansiyel
Üye
- Katılım
- 18 May 2008
- Mesajlar
- 145
- Puanları
- 1
- Yaş
- 39
herkese selamlar...
2.2 kw bir motor ve powerflex 4m serisi bir sürücü ile sürülüyor.
sistem normalde 25sn 30hz de ilerliyor ve 35-60sn arası duruyor. kalkış ve duruş süreleri 2,5sn ayar ve parametrelerde tespit edilmiş bir sıkıntı görülmüyor. sistemin mekaniği ise:
motor > kaplin > yüksek oranlı bir redüktör > zincir dişlisi > zincir > daha büyük dişli > mixser
şeklinde özetle 1600/1 veya 2500/1 gibi yüksek bir oran var. mekanik bir sıkıntıda ya kaplin yada zincir kopuyormuş. bizde bu sıkıntılarda yok...
sorunumuz şu sabahları ilk çalışmada sistemin kalkınmadığı söyleniyor. (yükün oturması veya kalkışa zorluk çıkarması bu sistem için normal) inverter plc den kalkış komutunu alıyor frekansta artış gözleniyor ve 3-5 sn içersinde tekrar 0hz e indiği söyleniyor(sorun temassızlık, bağlantı veya kumanda değil. ilgili parametrelerden komut dijital girişlerin sağlıklı çalıştığını ve sorun olmadığını biliyoruz.) bunların üstüne sürücü hatada vermiyor. son hatalara baktığımızda da sıkıntı yok...
yarıda bırakılmış bir işi tamamladığım bir sistem ve revizyon esnasında güç tesisatına dokunmadık ve sistem bu saydığım hata dışında sıkıntısız... uzakta olduğu içinde uzaktan çözmeye çalışıyorum ve ordaki arkadaşlar bana çok fazla yardımcı olamıyorlar (otomasyon ve kumanda konusunda çekiniyorlar diyelim)
bu sorunla veya benzeri sorun ile karşılaşan arkadaşlar. tecrübelerini paylaşırlarsa sevinirim.
benim şüphelendiğim durum.
motor klemensinin hatalı bağlanmış olabileceği:
şöyleki:
motor etiketi
Y 660V 4,6A
U 400V 8,1A
imiş...
bu motor yıldız bağlanmışsa bakır direncinden dolayı akım artamayacağından çalışılan frekans 30 hz gibi düşük bir değer olduğundan çalışma süresi kısa olduğundan ve motorda yükünde artmasıyla motor kalkınamayacak dolayısıyla sürücüde hata veremeyecek. diye düşündüm.
yorumlarınızı ve tecrübelerinizi bekliyorum...
beni 300 km yoldan kurtarırsınız
saygılarımla...
2.2 kw bir motor ve powerflex 4m serisi bir sürücü ile sürülüyor.
sistem normalde 25sn 30hz de ilerliyor ve 35-60sn arası duruyor. kalkış ve duruş süreleri 2,5sn ayar ve parametrelerde tespit edilmiş bir sıkıntı görülmüyor. sistemin mekaniği ise:
motor > kaplin > yüksek oranlı bir redüktör > zincir dişlisi > zincir > daha büyük dişli > mixser
şeklinde özetle 1600/1 veya 2500/1 gibi yüksek bir oran var. mekanik bir sıkıntıda ya kaplin yada zincir kopuyormuş. bizde bu sıkıntılarda yok...
sorunumuz şu sabahları ilk çalışmada sistemin kalkınmadığı söyleniyor. (yükün oturması veya kalkışa zorluk çıkarması bu sistem için normal) inverter plc den kalkış komutunu alıyor frekansta artış gözleniyor ve 3-5 sn içersinde tekrar 0hz e indiği söyleniyor(sorun temassızlık, bağlantı veya kumanda değil. ilgili parametrelerden komut dijital girişlerin sağlıklı çalıştığını ve sorun olmadığını biliyoruz.) bunların üstüne sürücü hatada vermiyor. son hatalara baktığımızda da sıkıntı yok...
yarıda bırakılmış bir işi tamamladığım bir sistem ve revizyon esnasında güç tesisatına dokunmadık ve sistem bu saydığım hata dışında sıkıntısız... uzakta olduğu içinde uzaktan çözmeye çalışıyorum ve ordaki arkadaşlar bana çok fazla yardımcı olamıyorlar (otomasyon ve kumanda konusunda çekiniyorlar diyelim)
bu sorunla veya benzeri sorun ile karşılaşan arkadaşlar. tecrübelerini paylaşırlarsa sevinirim.
benim şüphelendiğim durum.
motor klemensinin hatalı bağlanmış olabileceği:
şöyleki:
motor etiketi
Y 660V 4,6A
U 400V 8,1A
imiş...
bu motor yıldız bağlanmışsa bakır direncinden dolayı akım artamayacağından çalışılan frekans 30 hz gibi düşük bir değer olduğundan çalışma süresi kısa olduğundan ve motorda yükünde artmasıyla motor kalkınamayacak dolayısıyla sürücüde hata veremeyecek. diye düşündüm.
yorumlarınızı ve tecrübelerinizi bekliyorum...
beni 300 km yoldan kurtarırsınız
saygılarımla...