Modbus RTU dan yapılan parametre değişikliklerinin elektrik kesintilerinde eskiye dönmemesi için değişiklikten hemen sonra aşağıdaki register lara gereken değerler gönderilerek eeproma kayıt işlemi gerçekleştirilmelidir...(Bu işlemin gerçekleşmesi için sürücü STOP modda olması gerekmektedir...Run modda bu register lara write yapılamaz...)
V7 ve V1000 : 0900 hex adresine "0" gönder...
MX2 : 08FF hex adresine "1" gönder...
V7 ve V1000 : 0900 hex adresine "0" gönder...