Omron plc F1 hatasi

cheem

Üye
Katılım
19 Haz 2011
Mesajlar
71
Puanları
1
Yaş
36
Bu hata nette arastirdigim kasariyla memory hatasi diyor arkadaslar. Nasil giderebiliriz

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 

Ekli dosyalar

  • 1406273999018.jpg
    1406273999018.jpg
    124.9 KB · Görüntüleme: 18
  • 1406274015934.jpg
    1406274015934.jpg
    119.5 KB · Görüntüleme: 17
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Makina durma konumundadir. Hareket sagalnmiyor. Sabah haberlesme hatası vardi. H1 diye geçiyor.

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
sorun çözüldü... haberleşme modülü değişti... sorun giderildi.. iç entegrelerde haberleşme kablolarının ezilmesiyle gitmiş sanırım. şuan bir sıkıntı yok ...
 
Bu hata zaman zaman bende yasiyorum usb den baglanip bellegi temizledikten sonra tekrar ip atiyorum duzeliyor
 