og Gerilim düşümü için

volky

Üye
Katılım
14 Mar 2008
Mesajlar
392
Puanları
1
Yaş
39
slm arkadaşlar 18000 m uzunluğundaki bir tünel içinde çalışacak makinamızın gücü 2500 kva ve gerilim 34,5 kv luk bunun için kullanacağım xlpe kablo kesit hesabını ayrıntılı yazarsanız kendi hesabımı kontrol edeceğim .
saygılar.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Sn. volky

* EMO ajandasının ekinde gerekli hesap ve formüller mevcuttur. Kablonun kullanılacağı zemin ve şartlara göre kesiti büyük seçebilirsiniz. Ek şartları göz önünde bulundurunuz mutlaka.
 
Benim kabataslak hesabım şöyle:
25mm2 XLPE kablo için %e=%2,16
2500kVA trafo OG azami akımı I=42A

25mm2 XLPE fazla bile. Ama yönetmelikler gereği belirli bir kesitin altı kullanılmayabiliyor bazı durumlarda.
 

Ekli dosyalar

  • XLPE Gerilim Düşümü Hesabı.jpg
    XLPE Gerilim Düşümü Hesabı.jpg
    100.4 KB · Görüntüleme: 536
Son düzenleme:
sizin hesabınız tek fazlı sistemler için geçerlidir. ama genede teşekkür ederim.
 
sizin hesabınız tek fazlı sistemler için geçerlidir. ama genede teşekkür ederim.

Tek fazlı derken? :confused:
Üç fazlı hesabınızı görebilir miyiz?

Ben şu şekilde yapmıştım:
%e=100.L.N / k.s.U2
%e=100.18000.2500000.0,8 / 56.25. (34500.34500)
%e=2,16

S=1,73.U.I
I=S / 1,73.U
I=2500 / 1,73.34,5
I=41,88A
 
og hesabında kullanılaan fprmüllerde direnç ve reaktansta devrede olmalıdır.hesabını buraya ekleyemiyorum belge eklemeyi bilmiyorum kusura bakmayın.
 
sayın volky benim hesaplamalarda kullandığım formül
%e= [R.COSφ+Ҳ.SİNφ] NT x L / (10 x U x U ) şeklindedir

R ve Ҳ için katoloğa bakarsın
COS=0,8 SİNφ=0,6
NT talep gücü olup watt olarak alırsın
L mesafe metre olarak alacaksın
U gerilim olup Volt olarak alırsın.
 
ewet sizinki dorudur x xin hesaplanması için Xl ve XC bulunmalıdır diye düşünenler için sadece XL 66 kV un altındaki sistemler için yeterlidir. ben çözdüm sizinlede paylaşmak istedim.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,311
Mesajlar
916,590
Kullanıcılar
450,146
Son üye
ashhh

Yeni konular

Geri
Üst