Og arızası

Katılım
27 Ocak 2021
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
36
Merhabalar bir hidroelektrik santralinde kesicili giriş hücresi devamında elektrik sayaçlarının olduğu hücre devamında iç ihtiyaç trafosunu besliyen sf 6 gazlı ayırıcı ve sigorta korumalı şimdi böyle bi sistemde hattaki dalgalanmalardan dolayı giriş kesici açtı ve beslidikten sonra trafo hücresindeki sigortalar patladı değiştirdik daha sonra sf 6 gazlı ayırıcı patladı ve bu olay 2 sefer oldu.Bu konu hakkındaki düşğnceleriniz nelerdir.
 

Ekli dosyalar

  • IMG-20210131-WA0015.jpg
    IMG-20210131-WA0015.jpg
    126.3 KB · Görüntüleme: 91
- Hava hattındanmı besleniyorsunuz,
- Besleme noktası uzaklığı nedir,
- Girişte parafudr varmı ,
- Olay,enerji kesilip tekrar gelmesi halin-
demi meydana geliyor ?
 
Olay ! elektrik kesilip gelme anındamı olu-
yor ? Onu öğrenmek istiyorum.
 
Olay ! elektrik kesilip gelme anındamı olu-
yor ? Onu öğrenmek istiyorum.
Şimdi hocam aynen düşünün santral üretimde herhangi bir problem yok dalgalanmadan dolayı giriş kesicisi açıyor ve bağlı bulınduğumuz fider kirli bara tabiri caizse sıklıkla hat açıyor yani besliyoruz trafo hücresinin sigortası patlıyor yenisini takıyoruz tekrar besliyoruz bu sefer 1 veya 2 dakika geçmeden trafo giriş ayırıcısını patlatıyor
 
Aslında,kurulu düzen normal.Yapılabiliyor
olması halinde,giriş hücresi soluna ( diğer
hücreler sağda varsayımı ile ) ek bir para-
fudr hücresi yapılması düşünülebilir.Bu
parafudrların 10 kA olarak yapılması daha
uygun olur görüşündeyim.Bunun dışında
başka uygulama düşünemiyorum maale-
sef.Başka görüşlerde varsa,onları bekleye-
lim.
 

Forum istatistikleri

Konular
133,502
Mesajlar
971,901
Kullanıcılar
459,548
Son üye
muhammedismail

Yeni konular

Geri
Üst