arkadaşlar OG akım trafosu bağlantısında s2 mutlaka topraklanmalımıdır?
ayrıca bağlantıda giriş p2 den girip p1 den çıkarsa sekonder uçlardan s1 mi topraklanır?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Ekli dokümandan yararlanabilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • H.Büyükdora.rar
    175 KB · Görüntüleme: 430
Sekonder tarafında S1 lerin veya S2 lerin topraklanması bir şey değiştirmez. Çünkü sekonder tarfta bir ucun topraklanması, kısa devre ihtimali için yapılır ve ölçüme herhangi bir faydası yada zararı yoktur. P1 - S1 ve P2 - S2 ayrımı ölçü trafosunun polarizasyonunu belirlemek için kullanılır. Dolayısıyla Primer tarafında giriş P2 den ise sekonder polarite ucu S2 olacaktır. Aynı şekilde giriş P1 den ise sekonder polarite ucu S1 olacaktır.

Örnek vermek gerekirse; Diyelimki sizinde dediğiniz gibi ana bara girişleri P2 olan üç tane akım trafomuz var ve sekonder tarafları bir sayaca bağlanacak. Bu durumda sayacın akım giriş ucu olarak S2 yi kullanmanız gerekir. Bağlantıda ise (Genel uygulama böyledir) S1 leri topraklamanız gerekir. Tabi S1 ler yarine S2 leride topraklayabilirsiniz.
 