NYA-F TOPRAKLAMA ÇUBUĞU

yalcin3xxx

Üye
Katılım
23 Ağu 2012
Mesajlar
6
Puanları
1
NYA-F 6mm İNCE ÇOK TELLİ KABLO TOPRAKLAMA ÇUBUĞUNA BAĞLANIP ANA SİGORTA PANOSUNA KADAR ÇEKİLSE KABLO UYGUN OLURMU? OLMAZMI? UYGUN OLMAZSA HANGİ TÜR KABLO KULLANILMALIDIR?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Uygun olmaz.Damarlar çok ince olduğu için zamanla oksitlenme ve diğer yıpratıcı etkilere dayanamaz.Bu iş için 1damarlı NYY kablolar kullanılır.Çıplak örgülü veya som bakır kablolarda kullanılabilir.
 