Motor Koruma Şalteri Hesaplama?
Bütün sitelere baktım ama pek anlayamadım biri formülü bir sekılde anlatabilirmi?
Örn:37 Kw Bi motora kaç A mtş gerekır formülü bir sekilde cözülmüş halini yazarsanı sevinirim...
 
Son düzenleme:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
sn. qokhan77,
37 kW mil gücü olan bie elektrik motorunun önce şebekeden çekmiş olduğu akımı bulmak gerekir.37 kW bir motorun cos:fi:si 0,93 verimi ise :micro:=0,89 dur.
380 V luk bir şebekeden besleniyorsa;

I=37000/1,73*380*0,93*0,89

I=67,9 A

80 A Anma akımı olan bir TMŞ seçilebilir.


kolay gelsin
 
tekrar tşkler
 